Kommunikation zwischen Siemens- und Hima-CPU

Kalle85

Level-1
Beiträge
37
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an alle,

hab mal eine ziemliche globale Frage:
Hat jemand von Euch Erfahrung mit der Kommunikation zwischen einer Hima-Sicherheits-SPS und einer Siemens-CPU (313C o.ä.)?
Ist das ohne weiteres möglich? (z.B. über Profibus)
Oder benötigt man da noch zusätzliche Schnittstellen (Hardware)?

Ich weiß, die Frage ist ziemlich weitläufig gestellt, aber ich habe auf dem Gebiet noch keine großen Erfahrungen gesammelt.

Ich bin über jeden Beitrag dankbar.

Gruß Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es geht

Hallo Kalle85,

klar geht das.

Ist halt immer die Frage was will man mit wem verbinden.

Bei uns wurde eine Hima HQ51 redundant über PB mit einer S7-417-4H in PCS7 Programmiert verbunden. Die PCS7 Bausteine haben wir von HIMA bekommen und wurden von unserem Dienstleister ins PCS7 eingebunden. Bei Problemen konnte man einfach dort anrufen und bekam Hilfe.

Bei genaueren Fragen bekommt man bei HIMA denke ich Auskunft was überhaubt technisch machbar ist. Einfach Anrufen. Ich habe bisher nocht keinen unfreundlichen Mitarbeiter getroffen.

Bis dann Gruß
Chrismon
 
Zurück
Oben