Hallo,

ich hab mal gehört Schaltpläne werden im unbetätigten Zustand gezeichnet.
Ich gehe mal davon aus das man einen Taster durch physikalische
Krafteinwirkung betätigt. Also war er erst unbetätigt.

Wie sieht es mit Schaltern aus links, rechts etc.

Was ist der unbetätigte Zustand einer Sicherung: abgefallen oder drin ?

Wie sieht es mit Türkontakten aus ?

Kann mir da jemand helfen oder auf eine Norm verweisen?


Dankeschön

matthias
 
Hallo Matthias,

bei Schaltgeräten ohne eine feste Ruhelage, z.B. durch Federrückzug, ist es üblich die Stellung 1 zu zeichnen.
Eine Ausnahme macht man bei Umschaltern mit 0- Stellung in der Mitte. Z.B. Auf - 0 - Zu.
Aber um Mißverständnisse zu vermeiden wird bei komplizierten Schaltern die Schalterabwicklung mit eingezeichnet. Die Hersteller von Steuerschaltern geben das in Ihren Katalogen meistens auch so an.

In der DIN 40900 ist/war das mal geregelt.

Sicherungen werden im geschlossenen Stromkreis gezeichnet, es sei denn, es sind Schalter mit Sicherungen als Kontakt (Sicherungslasttrenner).

Bei Türkontakten wird nur der Türendschalter ohne Türe betrachtet. Es wird also ein Öffner gezeichnet. Die Türe ist die Betätigung wie der Finger beim Taster.

Gruß Wilfried
 