ABB AC800F per Ethernet an Wagokoppler

Mornu

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hab folgendes Problem:

Ich möchte an einen AC800F, ausgerüstet mit einer
Ethernetschnittstelle EI 813F per Ethernet an einen WAGO-Koppler 750-341 anbinden.
Der Wago-Koppler mit seine I/Os soll abgesetzt installiert werden und die Daten sollen vom Controller per Ethernet abgeholt werden.

Ich benutze den Contol-Builder-F Vers. 8.1.

Wenn ich den E/A-Editor der Ethernetschnittstelle öffne habe ich keine Möglichkeit den Koppler und die I/Os zu spezifizieren oder einzubinden.
Wie es z.B. beim Profibus-DP ganz einfach zu realisieren ist.

Wie gehe ich hier vor?

Danke schon mal

Grüße
 
heute habe ich herausgefunden, dass Wago Modbus/TCP macht und ABB das nicht unterstützt.

Nun gibt es wohl die Möglichkeit in einen anderen programmieren Wago-Koppler das Protokoll dahingehend zu manipulieren, dass man den Header ändert um es von der ABB-Steuerung lesbar zu machen.

Weiß jemand wie das gehen soll?

Welches Protokoll fährt ABB? ich habe immer was von UDP gelesen, aber scheinbar hat das damit nichts zu tun.

HILFE!!
 
Zurück
Oben