-> Hier kostenlos registrieren
Hey Ho Forum,
Hardware:
S7 CPU 315-2DP
DI 32x DC 24V
Ai 8x12Bit 6A6 331-7KF02-2AB0
Levelflex M 52012501 Analogmesssonde
Ich hab eine Analoge Messsonde die eine Füllstandshöhe ermitteln soll.
Er kann ein Füllstand von 0-1200mm ermitteln. Die Sonde wird über 2 Leiter System angeschlossen und soll/kann eine Spannung von 0-10V liefern.
Ich habe eine 12bit SPS Analog Karte.
Ich hab im DB1 den Höchstwert 27648 ~ 10V
den Nullpunkt 0 ~ 0V
In der Hardware hab ich die Analogkarte auch auf Spannung umgestellt.
Es gibt dort die Funktion Steuern und Beobachten. Leider seh ich da keine Veränderung wenn sich der Füllstand ändert. Er zeigt garkein Wert an.
Der PEW 288 hab ich bei mir eingestellt und im FC wird er geladen.
Ich weiß nicht wie ich Ansteuern/Verknüpfen kann, um damit Arbeiten zu können?
Die Pumpe der Füllstandsanlage soll bei einer gewissen
Höhe zb 70% ~ 840mm abschalten.
Hardware:
S7 CPU 315-2DP
DI 32x DC 24V
Ai 8x12Bit 6A6 331-7KF02-2AB0
Levelflex M 52012501 Analogmesssonde
Ich hab eine Analoge Messsonde die eine Füllstandshöhe ermitteln soll.
Er kann ein Füllstand von 0-1200mm ermitteln. Die Sonde wird über 2 Leiter System angeschlossen und soll/kann eine Spannung von 0-10V liefern.
Ich habe eine 12bit SPS Analog Karte.
Ich hab im DB1 den Höchstwert 27648 ~ 10V
den Nullpunkt 0 ~ 0V
In der Hardware hab ich die Analogkarte auch auf Spannung umgestellt.
Es gibt dort die Funktion Steuern und Beobachten. Leider seh ich da keine Veränderung wenn sich der Füllstand ändert. Er zeigt garkein Wert an.
Der PEW 288 hab ich bei mir eingestellt und im FC wird er geladen.
Ich weiß nicht wie ich Ansteuern/Verknüpfen kann, um damit Arbeiten zu können?
Die Pumpe der Füllstandsanlage soll bei einer gewissen
Höhe zb 70% ~ 840mm abschalten.