S7 Hardware konfigurieren

de.waldi

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle miteinander,


Ich habe mir eine ausrangierte S7 315 CPU (6ES7315-1AF03-0AB0) zugelegt.

Auf der Arbeit habe ich diese an einer Testwand versucht in Betrieb zu nehmen.

Dabei hatte ich wenig Erfolg.

Das Problem ist folgendes:

Die CPU hat die Firmware "v1.2.1", im Hardwarekonfigurator habe ich nur die Versionen V1.0 bis v1.2 zur Auswahl.

Wie löse ich jetzt dieses Problemchen?

Mich würde es freuen wenn mir jemand hilfreiche Tips geben kann.

Mit freundlichen Grüßen
 
Hallo alle miteinander,


Ich habe mir eine ausrangierte S7 315 CPU (6ES7315-1AF03-0AB0) zugelegt.

Auf der Arbeit habe ich diese an einer Testwand versucht in Betrieb zu nehmen.

Dabei hatte ich wenig Erfolg.

Das Problem ist folgendes:

Die CPU hat die Firmware "v1.2.1", im Hardwarekonfigurator habe ich nur die Versionen V1.0 bis v1.2 zur Auswahl.

Wie löse ich jetzt dieses Problemchen?

Mich würde es freuen wenn mir jemand hilfreiche Tips geben kann.

Mit freundlichen Grüßen

Moin,

in der Hardwarekonfig unter Extras\HW-Updates installieren.

Pylades
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Probier einfach mal Version 1.2
Sollte für ein bisschen rumprobieren keinen Unterschied machen.
Außerdem kannst du deinen Hardwarekatalog auf den neuesten Stand bringen.
Hardware Konfig. --> Extras --> Hardwarekatalog aktualisieren
bzw.
Hardware Konfig. --> Extras --> HW-Updates installieren

MfG
Paul


OK Pylades war schneller
 
Hab gerade nochmal selber in der Hardwarekonfig geschaut, es gibt keine 1.2.1 auch nach Update nicht. Also die 1.2 nehmen.

Pylades
 
Hi,

diese Problrm hat man häufiger. Mit der Version V1.2 in der HW-Konfig kannst du die CPU mit V1.2.1 auf jeden Fall betreiben.
Es kommt nur ein Hinweis beim Laden der HW-Konfig.
Die Funktionalität der V1.2 ist auf jeden Fall gegeben.
Diese Vorgehensweise schlägt Siemens auch häufiger vor, gerade bei PCS7. Hier sind etliche neuere Baugruppen nocht nicht in der HW-Konfig vorhanden, also hier auch die neueste mögliche Version aus der HW-Konfig verwenden und damit arbeiten

Gruß
Move
 
Zurück
Oben