Moin,
ich hab eine Siemens Karte ET200S 134-4GB11-0AB0 (2AI 4WIRE).
Ich steh gerade aufn Schlauch, ich hab ein Messgerät das mit 4-20mA ausgibt in Dreileitertechnik (+Ub,Potieingang und Potiausgang MIT 0V (kombiniert)).
Kann ich das Ding an der Karte überhaupt betreiben?

Gruß,
blackedition
 
Hallo blackedition,

der Sensor kann an der Karte betrieben werden.

Es müssen nur die beiden Masse-Anschlüsse z. B. 2 und 4 bzw. 6 und 8 verbunden werden.

Grüße