Hallo,

Hätte versucht in Twincat in der Bibliotheksverwatlung folgende Libs einzubinden, was auch geklappt hat:
oscat320.lib und oscat_network_100.lib

Allerdings folgender Fehlertrace beim Übersetzen:
Fehler 3700: C_TO_F (1): Ein Baustein mit Namen 'C_TO_F' ist bereits in Bibliothek 'TcBABasic.lib'
Schnittstelle des Bausteins 'IP_CONTROL'
Fehler 3760: (45): Fehlerhafter Initialwert
Fehler 3760: (45): Fehlerhafter Initialwert
Fehler 3740: (47): Unbekannter Typ 'SOCKADDRESS'


Schnittstelle des Bausteins 'IP_CONTROL2'
Fehler 3760: (45): Fehlerhafter Initialwert
Fehler 3760: (45): Fehlerhafter Initialwert
Fehler 3740: (47): Unbekannter Typ 'SOCKADDRESS'

Schnittstelle des Bausteins PLC_PRG:
Fehler 3700: PLC_PRG (1): Ein Baustein mit Namen 'PLC_PRG' ist bereits in Bibliothek 'oscat\oscat320.lib'


Bitte um Hilfe wie ich die Bausteine enterne, bzw. umbenenne, und die Fehler im IP_CONTROL lösen kann.

Des weiteren wären die DEMO Beispiele für mich interessant. Da ich nur in ST Programmiere, sehe ich beim Anklicken links nur ein symbol.. Kann mir hier jemand sagen wie ich das ganze verwenden kann?
(Siehe Screenshot)

danke,
Klaus
 

Anhänge

  • oscat_problem.jpg
    oscat_problem.jpg
    144,1 KB · Aufrufe: 43
Hallo Klaus,
um den Quellcode der Funktionsbausteine eine Bibliothek sehen zu können, musst du die Bibliothek im PLC Control öffnen.
Ich habe, wenn ich Funktionbausteine aus oscat benötige, immer nur diese und alle durch diese referenzierten FB und Typen in mein Programm eingebunden, also nicht die gesamte oscat.lib.

Viele Grüße