AG_SEND mit PN-CPUs

paula23

Level-2
Beiträge
235
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe noch eine ältere PN-CPU da ist es nicht möglich eine "unspezifizierte Verbindung" mit AG_SEND oder AG_RECIEVE aufzubauen.

Nun meine Frage, ist das immer noch so ???
Ich würde mir gerne meinen Ethernet CP sparen.
Ich weiss ich kann meine Visu anbinden, meine Perepherie, aber AG_SEND ???

Danke für eine Info.
 
AG - Send geht nicht, da du die Verbindung nicht in NetPro Konfigurieren kannst!

Aber eine Verbindung geht trotzdem, du musst nur dafür die FBs TSEND und TRCV verwenden. Die Verbindung musst du mit dem FB TCON aufbauen.

Helfen kann dir dabei noch der OpenCommunicationWizzard, den bekommst du bei Siemens zu Download.
 
Stimmt, man müsste es halt mal ausprobieren.

ich habe bis jetzt immer eine 315 mit CP eingesetzt.
ich wollte jetzt mal auf einen IM153 PN umsteigen und in diesem Zuge noch den CP rausschmeisen.

meine mysql verbindung macht mir noch sorgen, ist halt bis jetzt über ein ag_send realisiert.

Servus.
 
Stimmt, man müsste es halt mal ausprobieren.

ich habe bis jetzt immer eine 315 mit CP eingesetzt.
ich wollte jetzt mal auf einen IM153 PN umsteigen und in diesem Zuge noch den CP rausschmeisen.

meine mysql verbindung macht mir noch sorgen, ist halt bis jetzt über ein ag_send realisiert.

Servus.

Die TCP/IP Verbindungen funktionieren im Prinzip gleich, man muss nur andere Bausteine verwenden, welche aber fast die gleichen Parameter haben!

Also Ich denke das sollte schon gehen!
 