Moin,

Ich habe eine Anlage um ein TP177A erweitert. Es hängt als letzter Profibusteilnehmer direkt hinter einem OP17. Wenn ich jetzt den Busstecker an auf das TP177A stecke, fällt das OP17 mit der Fehlermeldung 551 (Keine Verbindung zur Steuerung) aus, das TP177A läuft dann aber ohne Probleme, die CPU zeigt auch keinen Fehler an. Wenn ich das TP177A wieder vom Bus trenne, läuft das OP17 ohne Probleme. Die Busadressen sind alle korrekt eingestellt.

Kennt jemand dieses Problem, bzw kann sich vorstellen, woran das liegen kann?
 
... wenn die Busadressen, Busverkabelung incl. geschalteter Abschlußwiderständen und Stecker In/Out stimmen, häng mal einen aktiven Busabschluß als letztes an den Bus.