WinCC Flex: Bild Automatisch ein und Ausblenden

DerBachelor

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Leute,
ich möchte für eine Fehlerabfrage ein Fenster anzeigen lassen wenn ein bestimmtes Fehlerbit gesetzt wird. Wenn dieses Fenster offen ist möchte ich, abhängig von dem Fehlertyp, die ich durch Fehlertypbits kennzeichne, einen Text in diesem Fenster einbleneden z.B. "Fehler 003 - Keine Spannung an Aktor"
Leider bekomme ich das nicht zum laufen. Ich habe versucht bei Sichtbarkeit der Feldeigenschaften einzustellen, dass es mit dem Fehlerbit einblenden soll aber das funktioniert nicht.
Könnte mir das jemand mit Rat zur Seite stehen?
Vielen Dank schonmal!
 
Du möchtest also über die CPU ein Bild aufrufen?!
Im HMI unter Verbindungen->Bereichszeiger->Steuerungsauftrag projektieren
Dann kannst du mit dem Code 51 das entsprechende Bild aufrufen (schau auch mal unter Hilfe/F1)
 
Du solltest wirklich drüber nachdenken, das mit dem WinCC-Flex Meldesystem zu lösen. Wenn Du es "zu Fuß" mit einem Pup-Up-Fenster lösen willst, denke bitte erst mal drüber nach, wie Du das bei mehreren gleichzeitig anstehenden Fehlern machen willst, oder z. B. was Du machst, wenn der Bediener gerade eine Eingabe macht.
Ist natürlich alles lösbar, aber die Arbeit kann man sich sparen.
Gruß
Erich
 
Zurück
Oben