Übertragung an TP170A vom PG????

INST

Level-2
Beiträge
272
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe ein TP170A das an eine S7200-CPU224 angeschlossen ist. Ist es möglich das Programm für das TP170A über die Profibus-Schnittstelle zu übertragen oder bracuh ich da ein bestimmtes Kabel? Neben dem DP-Anschluss ist auch noch ein 9-poliger Stecker mit der Aufschrift PLC/Download an dem TP170A. Welches Kabel braucht man dafür wieder?

Dank euch schon mal im vorraus!

Gruß INST
 
Wenn du DP übertragen willst, musst du die Adresse im Projektierungstool entsprechend einstellen und an dem TP die Übertragung über DP freigeben.

Das andere ist ein Nullmodemkabel.

Gruß pt
 
Zurück
Oben