Hallo S7 Freunde,

ich habe eine S7 1212C im Einsatz, mit einer 8x Analogeingang Erweiterung.
Es sind 5 AI beschalten mit 0-20mA.

Jetzt zum Problem:

Ziehen im Schaltschrank mehrere Schütze an, so verändern sich die Messwerte aller 8 AI Eingänge sehr stark, eben auch die 3, welche gar nicht beschaltet sind. Die AI Baugruppe wird von der CPU eigenen 24V Spannungsquelle versorgt, die Schütze und die 5 Sensoren werden von einem eigenen Netzteil versorgt.
Wo ist hier der Wurm drin, wer kann mir einen Tipp geben??

Danke für euer Beiträge
 
Was für eine Last hängt auf den Schützen?
Ist die Last von den Signalleitungen getrennt verlegt?
Ist der Minus der 24V Spannungsquelle geerdet?
Hast Du schon probiert bei einem Kanal einen DC/DC Wandler 0-20/0-20 einzubauen?
 