Hallo,

ich bin auf der Suche nach einem Kabel zur Programmierung einer S7-300 (CPU614) von Siemens. Am liebsten wäre mir hier eine Kopplung an Ethernet , damit ich die SPS übers Hausnetz (Ethernet mit TCP/IP) administrieren könnte. welche Möglichkeiten gibt es hier und zu welchen Kosten ?

Sollte dies nicht zu einem vernüftigen Preis machbar sein, könnte ich mir auch ein Serielleskabel oder gleiches vorstellen, was ist denn hier sinnvoll ??

Gruß und Danke
Anton
 
Bei Koplung über Etrhernet kommt dann z.B. ein NetLink in Frage, wenn keine 343-1 vorhanden ist. Dies ist ein Ethernet-Profibus-Umsetzer und kann sowohl auf der MPI- als auch der DP-Schnittstelle verwendet werden. Einige Varianten finden Sie unter http://www.deltalogic.de/pbhw/netlink/netlink_ueber.htm.
Im anderen Falle ist ein einfaches serielles Kabel ist nicht ausreichend, da hier von V24 auf RS485 einschließlich Profibushandling und Baudratenanpassung gewandelt werden muss. Dies kann in einem sogenannten PC-Adapter oder kompatiblen erfolgen. Beispiele hierzu finden Sie unter http://www.deltalogic.de/s7-adapter/mpi.htm.
Insgesamt unterscheiden sich beide Lösungen natürlich im Preis (ab ca. 220,-€ bis ca. 480,-€) und in der Geschwindigkeit. Was haben Sie sich unter einem vernüftigen Preis vorgestellt?
 
otta schrieb:
gibt es von Siemens oder einem anderen Hersteller eine günstigere Variante um die Steuerung mit einem PC zu verbinden ?
Wie ober erwähnt ist die günstigste Lösung zum Zugriff auf eine 300er, wenn keine CP vorhanden ist, ein kompatibler PC-Adapter für 218,- €. Einfach dem Link oben folgen.
 