LOGO logo und Finder Stromstoss-Schalter 26.08.8.230

eloboy

Level-1
Beiträge
70
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,


ich möchte mit einer Logo dan Finder Stromstoss-Schalter 26.08.8.230 ansteuern.
der Stromstoss-Schalter kann 4 verschieden Schaltzustände haben 00/01/00/10 (Kanal1 Kanal2)
Frage.

Wie kann ich mir den Zustand am Besten Merken?
Natürlich auch bei Stomausfall :)
 
Wirklich sicher nur über Rückmelde-Eingänge.


Aber warum werden immer wieder solche Mischlösungen gewünscht, bei denen man die Kontrolle und Möglichkeiten, die man mit der SPS gewinnt, wieder aus den Händen gibt? Zuwenig Ausgänge an der Logo?
 
Naja, das erklärt aber die nachgetackerten Stromstoßrelais nicht.

Bei mir wäre auf jeden Fall die Verwendung der Software-Stromstoßschalter in der Logo die 1. Wahl.
 
Bei meiner Wago (Codesys) hatte ich ein ähnliches Problem mit nachgeschalteten Tast-Dimmern.
Ich hab nen Merker parallel zum Ausgangssignal gesetzt. Die Variable dafür als RETAIN PERSISTENT deklariert und die SPS weiss wo sie vor dem Stromausfall/Reset war. Ist aber nur für Heimanwendungen tauglich weil keine gesicherte Rückmeldung kommt. Es soll aber auch Eltakos mit Hilfskontakt geben, da brauchts halt einen zusätzlichen DI (war mir zu teuer).
Gruß
 
Zurück