TIA Anlaufsperre aufheben

TheKomische

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe seid gestern leider ein Problem mit meiner 1200ter SPS. (1212C)
Sollte ein Anlagenprogramm bearbeiten. Habe öfters meine Änderungen übertragen.
Hatte dann wieder einen Abschnitt bearbeitet im Programm und wollte es nun wieder übertragen.

Da kam es zu einem Ladefehler und der Ladevorgang wurde abgebrochen. Die CPU war direkt auf DEFEKT geschaltet.
Nach manuellen Neustart (vom Netz genommen), war die Defekt Meldung nun verschwunden.
Programm übertragen ging auch ohne Komplikationen. Bloss als ich die CPU auf RUN schalten wollte, bekam ich die Meldung im Diagnosepuffer, das eine "Neue Anlaufsperre-Information" vorhanden wäre mit dem Zusatz "aktueller CPU-Betriebszustand: STOP".

Bin leider mit meinen Kenntnissen nicht inder Lage den Fehler eigenstädig zu beheben.
Habe gestern im Forum einen ähnlichen Thread dazu gelesen und die Schritte die zu der Lösung führten nachverfolgt und ausprobiert. Leider ohne Erfolg.


MfG
TheKomische
 
Sieht so aus als wenn Du Müll übertragen hast.....

Menü -> Online -> Online & Diagnose

Unter Funktionen auf "Rücksetzen auf Werkseinstellung"
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sers,

unwarscheinlich ;)
Deine Rat habe ich bereits schon versucht.
Genauso hinzugehen und einfach einen kompletten leeren FC Baustein zu übertragen.
Sprich SPS ist momentan komplett leer. Garkein Programm drauf und trotzdem ist die Anlaufsperre drin.


MfG
TheKomische
 
Zurück
Oben