Hallo;

Hardware: OP77B
Software: WinCC flexible 2005

In meinem Projekt habe ich mehrere Projektsprachen implementiert. Die Auswahl über das OP funktioniert auch einwandfrei, d.h. es erfolgt eine Umschaltung auf die gewählte Sprache. Leider geht diese Einsstellung mit dem Neustart des OP immer wieder verloren. Das OP verwendet dann wieder die in WinCC definierte Standardsprache. Wie kann ich das OP dazu bewegen die Spracheinstellung nullspannungsfest zu speichern?
 
Ohne es genau zu wissen würde ich vermuten, das das OP mit der Standardsprache Bootet. Versuchs doch mal per Steuerauftrag von der Steuerung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Du musst nach dem umstellen der Sprache die Runtime von deinem OP77B beenden er dann wird die neue Sprache Nullspannungsfest gespeichert. Das heißt lege auf einen Taster die Funktion "StoppeRuntime" und dann den Modus "Runtime" auswählen. Danach müsste es funktionieren. Wir machen das bei unseren Anlagen die ins Ausland gehen ständig und wir haben noch keine Reklamantionen bekommen.
 
Zurück