Hallo,ich habe gerade mit einem Projekt begonnen, habe jetzt die Betriebsarten nach Anleitung von SIEMENS-Dokumentationen programmiert. Jetzt stehe ich aber vor dem Problem das ich in diesem Projekt,2 Betriebsartengruppen benötige um für die 2 Kanäle verschiedene Betriebsarten anwählen zu können. Hierzu suche ich schon den ganzen Tag nach Informationen, finde aber in den SIEMENS Anleitungen nichts genauso wie im Internet, wie ich dies auf der PLC Seite programmieren muss.


Ich hoffe hier kann mir jemand sagen wie ich das programmieren kann bzw. wo ich eine Anleitung finden könnte. Komme so einfach nicht mehr weiter.:evil:


Im Einsatz habe ich:
NCU710.3PN Version A
MPP483 IEH-911
PCU50.5C
 
Also, du findest alle PLC seitigen Signale im UDT11/DB11 ab Byte 20, diese sind dann genauso zu beschalten wie wenn du nur eine BAG hast.
Dann noch die richtigen Maschinendaten gesetzt um den jeweiligen Kanal einer BAG zuzuordnen und dann läuft das schon....
 