Hallo zusammen,
wir setzen in unserer Firma eine Codesys SPS ein mit einer Safety CPU. Jetzt gibt es in der Bibliothek von PLCopen einen fertigen Baustein zur Schützüberwachung (SF_EDM = External Device Monitoring)
In dem Baustein kann eine Zeit eingegeben werden welche beim Ein/Ausschalten des Schützes aktiv wird und überwacht ob die Rücklesekontakte schalten.
Jetzt ist die Logik so das die Rücklesekontakte eigentlich Öffner sein sollten. Macht ihr eure Rücklesekontakte auch immer Öffner oder wie handhabt ihr das? Vor bzw. Nachteile?
Was mir jetzt aufgefallen ist das das prellen eines Schützes diesem Baustein massive Probleme bereitet, da wenn einmal eingeschaltet ist und der Rücklesekontakt nochmal kurz weggeht sofort ein Fehler ausgegeben wird.
Habt ihr sowas auch schon gehabt und wie verhindert ihr sowas im Safety Bereich?
Oder gibt es andere fertig geprüfte Bausteine?
Viele Grüße
Bernd
wir setzen in unserer Firma eine Codesys SPS ein mit einer Safety CPU. Jetzt gibt es in der Bibliothek von PLCopen einen fertigen Baustein zur Schützüberwachung (SF_EDM = External Device Monitoring)
In dem Baustein kann eine Zeit eingegeben werden welche beim Ein/Ausschalten des Schützes aktiv wird und überwacht ob die Rücklesekontakte schalten.
Jetzt ist die Logik so das die Rücklesekontakte eigentlich Öffner sein sollten. Macht ihr eure Rücklesekontakte auch immer Öffner oder wie handhabt ihr das? Vor bzw. Nachteile?
Was mir jetzt aufgefallen ist das das prellen eines Schützes diesem Baustein massive Probleme bereitet, da wenn einmal eingeschaltet ist und der Rücklesekontakt nochmal kurz weggeht sofort ein Fehler ausgegeben wird.
Habt ihr sowas auch schon gehabt und wie verhindert ihr sowas im Safety Bereich?
Oder gibt es andere fertig geprüfte Bausteine?
Viele Grüße
Bernd