Hallo,

wir fangen jetzt mit PROFINET bei uns in der Firma an und da hat sich die Frage gestellt, wie funktioniert der Austausch eines PROFINET Gerätes an der Anlage ohne das man
ein Programmiergerät benötigt (LLDP Nachbarschaftskennung).
Wir haben schon herumgelesen aber nichts gefunden wie das funktioniert. Muss im neuen PROFINET Device etwas eingestellt werden,....

Danke

LG Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

danke für die Antwort. hat mir schon mal weitergeholfen. Jetzt hab ich noch eine Frage:
Weiß jemand ob die Siemens FU`s G120, G130 und S130 und der KS Vario das automatische austauschen unterstützen?
Beim KS Vario hab ich nur gefunden KLASSE A was ja LLDP nicht unterstützt, jedoch steht in Klammer dann noch LLDP.

LG
 
Hi,

die SINAMICS können es auf jeden Fall.
Für den KS Vario finde ich keine Anleitung für die PN Variante aber denke auch der sollte gehen.
Wichtig ist halt nur das du im Projekt die PN Topologie festlegst, das ist das wichtigste dafür ;)
 