Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Problem,
ich habe gestern unser Profibus Netzwerk erweitern müssen.
Zustand Ist: CPU 412 2DP --> IM151 Adresse 3 --> Helmholz Koppler Adresse 4 ( Widerstand Ein )
Seit gestern habe ich schon zweimal das die letzte Station ausgestiegen ist, und auch selbstständig widerkehrt.
" Stop durch Baugruppenträgerausfall ( OB nicht geladen )"
Ich hatte den OB86 nicht drin.
So im Netz stand das ich den Einfügen soll. Das hab ich gemacht aber der ist leer.
Ich möchte doch nur das die CPU nicht in Stop geht, sondern normal weiterläuft. An der Station hängen nur Tempfühler für Aussenluftetc.
Was kann ich da machen...
Hoffe Ihr könnt mir helfen..
Ach so die Geschwindigkeit ist auf 1,5Mb eingestellt, oder soll ich die mal runter setzen...
Danke
Gruss Uwe