Asphaltbeule
Level-1
- Beiträge
- 48
- Reaktionspunkte
- 1
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich hab folgende Anordnung.
2 mal Cu320-2 PN (6SL3040-1MA01-0AA0)
1 mal Smartline Modul (6SL3130-6AE15-0AB1) (ohne Profinet /ohne DRIVE CLiQ)
3 mal Double Motor Modul (6SL3130-2TE13-0AA4) angesteuert über die erste CU 320 (verbunden mit Drive CLiQ)
1 mal Single Motor Modul (6SL3120-1TE130AA4) angesteuert über die zweite CU 320 (verbunden mit Drive CLiQ)
Mein Problem besteht darin das ich nicht genau weiß wie ich das Netzschütz ansteuern muß?
Über die erste CU soll das Netzschütz angesteuert werden ( DO 13 // X132:10), die Rückmeldung erfolgt auf Eingang DI11 / X122:13).
Wie wird das Netzschütz angesteuert, so daß auch die andere CU mitkriegt das das Netzschütz ein ist.
Welche Parameter muß ich verschalten?
Verwenden SW :
DRIVE ES STARTER 4.3.3.0
Vielen Dank im voraus
Gruß
ROLF
ich hab folgende Anordnung.
2 mal Cu320-2 PN (6SL3040-1MA01-0AA0)
1 mal Smartline Modul (6SL3130-6AE15-0AB1) (ohne Profinet /ohne DRIVE CLiQ)
3 mal Double Motor Modul (6SL3130-2TE13-0AA4) angesteuert über die erste CU 320 (verbunden mit Drive CLiQ)
1 mal Single Motor Modul (6SL3120-1TE130AA4) angesteuert über die zweite CU 320 (verbunden mit Drive CLiQ)
Mein Problem besteht darin das ich nicht genau weiß wie ich das Netzschütz ansteuern muß?
Über die erste CU soll das Netzschütz angesteuert werden ( DO 13 // X132:10), die Rückmeldung erfolgt auf Eingang DI11 / X122:13).
Wie wird das Netzschütz angesteuert, so daß auch die andere CU mitkriegt das das Netzschütz ein ist.
Welche Parameter muß ich verschalten?
Verwenden SW :
DRIVE ES STARTER 4.3.3.0
Vielen Dank im voraus
Gruß
ROLF