Step 7 Merker EVZ Timer

Arbeiter2011

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

kann mir jemand die Funktion erklären?!
M1.0 setzt everz Timer, der Timer rücksetzt dann den M1.0.
Eingestellt ist eine Zeit von 20 sec. Wie funktioniert das bzw. welcher Zweck steckt dahinter?
Ach so der M1.0 ist nicht remanet und wird sonst im Programm nirgends mehr verwendet. :confused:

thx 4 help
 
ggf ein Angstquittierbit. Von Panel oder irgendwoher wird es gesetzt, einige Bausteine rücksetzen damit irgendwelche fehler und nach 20 sek wird es automatisch vom SE zurückgesetzt.
Die 20sek sind dann nur dafür da dass ein schlecht programmierter zyklus auch wirklich alles zurückgesetzt hat.
Also falls ein gespeicherter Fehler noch einen weiteren gespeicherten Fehler auslöst.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du mal das Programm oder ein Bild davon?
Das ganze klingt ziemlich konfus...

Wird denn wenigstens der Timer-Ausgang irgendwo verwendet?
Ist die SPS vernetzt?
Könnte es mit einer Testfunktion zusammenhängen, die nur ein Programmierer per PG auslösen kann?

20 Sekunden nachdem der Merker 1 wurde wird der Timer für einen Zyklus 1. Wenn der Merker nicht vorher wieder 0 wird und auch nicht nachher dauernd auf 1 gehalten wird.

Harald
 
Zurück