Habe wieder mal ein Problem, ich finde ein Gerät nicht mehr in pcworx6.30

in der Version 6.20 finde ich noch das IL ETH BK DI8 DO4 2TX
in der Version 6.30 ist der nicht mehr drin, wie kann man den Katalogue aktualisieren
 
Hallo Djpredator,

in den aktuellen PC Worx Versionen ist tatäschlich diese Gerätebeschreibung aus dem Defaultsatz entfernt worden.
Du kannst diese allerdings einfach wieder einfügen:
Rechtsklick in den Gerätekatalog --> Gerät importieren --> Ordner Ethernet (FDCML10) --> Ordner Phoenix Contact --> IL ETH Beschreibung auswählen.
Anschliessend findest du die IL ETH BK wie gewohnt unter IL und Buskoppler.

Allerdings wirst du die BK vermutlich via Modbus TCP ansprechen, in unserem System ist hier die Gerätebeschreibung nicht unbedingt notwendig.

Wusstest du übrigens schon das fast alle Steuerungen (ILC 1x1, AXC xxxx oder Soft SPS) von Phoenix Contact Modbus TCP (Client) direkt über die FW unterstützen?
Damit brauchst du keine Funktionsbausteine mehr in der Applikation zu verwenden.

Anbei eine kurze Anleitung.

Für Rückfragen steht dir unsere Hotline gerne zur Verfügung.

Schönes Wochenende

Frank
 