Hallo zusammen,
eine Frage für die SISTEMA-Cracks im Forum.
Ich will die ergänzende Schutzmaßnahme Not-Halt bewerten. Das Problem ist, dass ich sehr viele Aktoren abschalten muss. Das PL des Not-Halt-Kreises sollte ja dem Niveau der anderen SiFus entsprechen. Die Aktoren entsprechen PLc bzw. PLd, z.B. werden Antriebe oder die Druckluft sicherheitsgerichtet abgeschaltet. Durch die Summierung der PFH-Werte ist meine SiFu auf PLa abgestürzt! Kann ich die SiFu evtl. aufteilen z.B. in Not-Halt Antriebe und Not-Halt Druckluft auch wenn der Sensor ( Not-Halt-Befehlsgerät) identisch sind ?
mfg fup_safety
eine Frage für die SISTEMA-Cracks im Forum.
Ich will die ergänzende Schutzmaßnahme Not-Halt bewerten. Das Problem ist, dass ich sehr viele Aktoren abschalten muss. Das PL des Not-Halt-Kreises sollte ja dem Niveau der anderen SiFus entsprechen. Die Aktoren entsprechen PLc bzw. PLd, z.B. werden Antriebe oder die Druckluft sicherheitsgerichtet abgeschaltet. Durch die Summierung der PFH-Werte ist meine SiFu auf PLa abgestürzt! Kann ich die SiFu evtl. aufteilen z.B. in Not-Halt Antriebe und Not-Halt Druckluft auch wenn der Sensor ( Not-Halt-Befehlsgerät) identisch sind ?