Step 7 OPC Scout 10 Verbindung mit S7-200 über TCP/IP

bosv

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich habe aktuelle Schwierigkeiten die Werte E/A/M einer S7-200 Steuerung über OPC Scout abzurufen.

Aufbau.:
1. S7-200 mit CP 243-1 konfiguriert und im Netz vorhanden
2. OPC Server installiert Simatic Net Softnet-IE S7 lean V12 (6GK1704-1LW12-0AA0)
3. Ein S7-Projekt erstellt mit IE Allgemein und OPC jeweils Vers. 8.2 im Net-Pro übersetzt.
4. Die XDB Datei über den Komponenten Konfigurator importiert - alles grün !
5. Bei Beobachtung der Variablen bekomme ich Qualität "ungültig" bei Ergebnis "S_OK"
6. Bei Ansicht von z.B. S7:[S7-Verbindung_1]&statepath() kommt Qualität "gut"

Wie muss die S7-200 Seite programmiert werden um einzelne Bits im OPC anzeigen zu können.

Über einige Tipps oder Beispiele wäre ich dankbar.
 

Anhänge

  • DA_Ansicht.JPG
    DA_Ansicht.JPG
    135,2 KB · Aufrufe: 12
Die S7-Verbindung ist im Zustand "Recovery". Sie wurde also NICHT korrekt aufgebaut. Als Folge davon ist die ArrayVariable "bad".
Du musst dir also deine Verbindungskonfiguration nochmal genau anschauen, irgendetwas stimmt da nicht (IP, TSAP, aktiver Aufbau, etc.)

Gruß
Dr. OPC
 