Hallo,
Ich wollte einmal fragen wie ich mit einen Merker bsp. M100.0 ein Bild im HMI Panel bsp. Bild nummer 2 aufgerufen wird , wenn der Merker gesetzt wird.
Als Beispiel folgendes ….. Mein Aquarium hat eine Rückförderpumpe die über einen Schwimmerschalter geregelt wird . Wird dieser low soll das Bilder mit der RFP aufgerufen werden.


Also was schreibe ich in die Zuweisung (Spule)hinein oder was schreibe ich bei den Eigenschaften/Amination in dem Bild hinein? Ich habe leider noch kein Beispiel gefunden wo dies genau beschrieben wird.


Meine Software ist
TIA V11.0 UP5.0 für CPU und Basispanels
Meine Hardware ist
CPU 1214 V2.0
HMI KP600 Basis
verbunden über ein Netzwerk


Danke im Voraus


Gruß Jörg


P.S. Das ganze Projekt ist nur privat und kein Abschlussarbeit
 
Also ich persönlich bin bei der Geschichte immer noch ein Fan vom Steuerungsauftrag.

Stichwort hierfür:
Bereichszeiger
Steuerungsauftrag 51

Weitere Möglichkeit wäre die Variable M10.0 in den Visu-Variablen auf Werteänderung zu überwachen und damit dann ein entsprechendes Bild aufzurufen.