Hallo,

ich bin absoluter SPS Neuling und stehe vor einem Problem. Ähnlich wie in diesem Thread

http://www.sps-forum.de/simatic/37184-uhrzeit-synchron-wert-abspeichern.html

möchte ich während einer bestimmten Zeit (2 Sek.) mit einem Zähler Impulse zählen und diese nach Ablauf der Zeit abspeichern. Der abgespeicherte Wert soll dann als Setzwert für den Zähler genommen werden und dann wieder von vorne Zählen, ähnlich wie in einer Schleife.




leider geht die SPS immer in Stop wenn ich das ganze simulieren möchte, kann mir jemand weiterhelfen wie ich das ganze bewerkstelligen kann?

mfG
 
Im Diagnosepuffer der CPU wird stehen warum sie in Stop geht: Zielsystem > Baugruppenzustand
Ich vermute Zugriffsfehler auf nicht vorhandene DB-Adresse oder Fehler bei BCD-Wandlung. Hast Du auch einen genügend großen DB1 und den Instanz-DB des FB1 in die CPU geladen?