ich habe an einer Gasuhr einen Reedkontakt befestigt. Dieser ist an den digitalen Eingang einer SPS.
Jetzt bekomme ich Impulse, welche ich mit einem CTU zählen will. Ich erhalte beim Kompilieren aber eine Fehlermeldung.
Wie sind denn die anderen Variablen deklariert?
Speziell gas_zaehler_wert hab ich da im Verdacht.
_puls und _reset müssen BOOL sein, _wert sollte als INT oder WORD deklariert werden.
Ja genau da lag der Fehler.
gas_zaehler_wert war nicht als word deklariert.
Jetzt würde ich gerne mit dem aktuellen Wert der Gasuhr starten und fortlaufen.
Also wenn ich die SPS stoppe und wieder starte, soll der Wert nicht verloren gehen.
Da kommen wir vom Allgemeinen zum Speziellen.
Die Art, wie Werte dauerhaft gespeichert werden hängt doch stark vom Automatisierungssystem ab.
Ich hab wohl überlesen, welches Du hast?