Hallo !
Ich möchte meine FX2N über die RS485-Schnittstelle steuern und auslesen !
z.Bsp. möchte ich einen Eingang setzen, oder falls ein Ausgang aktiv ist eine Meldung bekommen !

Ich habe mir das Kommunikationsbuch von Mitsubishi durchgelesen, aber ich werde einfach nicht schlau !

Sollte glaube ich irgendwie mit HEX-Code-Befehle oder so funktionieren ??!! :confused:


Kann mir jemand helfen ??? !!!!!

BITTE

DANKE
 
Hallo Speddy74,

auch wenn ich vermute, dass ein Loxone Gerät angeschlossen werden soll, mache ich
es mal allgemein falls eine Kommunikation zu einem PC oder Microcontroller als Gerät
hergestellt werden soll.

Ja, man arbeitet meistens mit HEX Werten (Byte) da dann die ASCII-Codierung direkt passt.

Als Beispiel sendet man vom PC einen Steuerbefehl mit folgenden Inhalt auf die serielle Schnittstelle
05 30 35 45 46 46 42 52 41 58 30 30 34 30 30 35 34 37
Das ist ein Steuerbefehl Beispiel für den "BR" Befehl um X40 ... X44 auszulesen.
Findet man im Kommunikationshandbuch.

Und wenn man Verkabelung, Abschlußwiderstand!!, Baudrate usw. richtig eingestellt hat,
bekommt man folgendens zurück wenn X40=AUS , X41=AN , X42=AN, X43=AUS, X44=EIN

02 30 35 46 46 30 31 31 30 31 03 30 35

In diesem Beipiel sind die Werte ASCII byteweise codiert.

In dem Beispiel bedeutet die (logische) Zahl 0 = AUS = 30hex = 48dez
Siehe ASCII Tabelle http://www.asciitable.com

Falls ein PC ohne RS485 Schnittstelle angeschlossen ist, benötigt Du einen USB/RS485 Converter. Beispiel:
http://www.conrad.de/ce/de/product/...B-20-Stecker-A-Weiss-Digitus?ref=searchDetail

Und dann benötigt man natürlich noch eine Programmierumgebung wie z.B. Visual Basic, C++ etc.
In alten Kommunikationshandbüchern findet man für einige Sprachen fertige Beispiele.

Viele Grüße
Heiko1N
 
Zurück