Hallo Leute,

habe folgendes Problem.
Ich habe ein SMS Wählgerät welches theoretisch via Profinet auf Siemens CPU´s zugreifen kann.
Jetzt habe ich eine DB (nicht optimiert) angelegt und versuche die Daten mit den SMS Gerät auszulesen, was aber nicht funktioniert.
Der Zugriff auf einzelne Merker funktioniert auch nicht.

Ich schätze dass ich da vorher noch etwas freigeben muss damit auf die Daten von extern zugegriffen werden können.
Hat jemand ne Ahnung ob das so ist und wenn ja wie man das einstellen kann?

Im Einsatz habe ich
- TIA V13 Update 3
- CPU 1511-1

Bin für jeden Hinweis dankbar
 
Du wirst wahrscheinlich bei der CPU unter Hardware / Schutz / Verbindungsmechanismen den
"Zugriff über PUT/GET-Kommunikation durch entfernten Partner (PLC, HMI, OPC, ...) erlauben" aktivieren müssen.

Sonst lässt eine 1500 keine Kommunikation (über den klassischen Weg) mit externen Partnern zu.

Was ist das für ein Gerät?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ronin,

sorry das ich das nicht erwähnt habe - dieser Zugriff ist gestattet.
Ich verwende auch ein TP1500 als HMI und das funktioniert ohne Probleme.


Als SMS Gerät verwenden wir ein TAS X30 von RSE
 
Also laut Anleitung und Beschreibung von RSE kann das Ding Ethernet-Mäßig nur
IEC 60870-5-104
Modbus Slave (TCP)
SNMP

Siemens direkt ginge wohl nur auf der RS422/485 Schnittstelle als MPI.

Der von RONIN erwähnte Einstellung findet sich in den CPU-Einstellungen unter Schutz,
und muss für ein TP1500 nicht gesetzt werden.

Mfg
Manuel
 
Ah, die RSE Dinger.

Wie MSB schon schrieb kann ich mir nicht vorstellen dass eine Funktionalität zum direkten DB-Zugriff, schon gar nicht auch eine 1500, vorhanden ist. Die hatten eigentlich immer nur MPI (gegen Aufpreis).

Modbus-TCP müsste aber kein Problem sein.
 