Hallo, ich habe ein Problem beim einlesen von Analogwerten.

Und zwar habe ich an der Analogkarte Zweidrahtmessumformer 4-20mA jeweils einen am Kanal 0-7.

An der Karte wurde 2 Draht Strom sprich D eingestellt.
Spannung zwischen Pin 1 und 20 ist 24VDC gemessen vorhanden
Brücke zwischen 10 und 11 ist gemessen vorhanden
Stromschleife ist am jeweiligen Kanal vorhanden und gemessen. Strom geht rein.
Karte wurde bereits getauscht
Hardwareconfig in Step 7 ist bei der Karte auf 2DMU eingestellt und vorgegeben 4-20mA
Programm ist aktuell aufgespielt
Kein Systemfehler Karte wurde sauber erkannt und ist funktionsfähig


Ich bekomme aber keinerlei Werte eingelesen. Immer -32768 als INT und Hex 16#0008. Weiß jemand was ich noch prüfen kann? Bin mit meinem Latein am Ende.
 
Hast du bei der Karte in der HW Config auch Diagnose angehakt?
Rückwandbusverbinder ist eingebaut?
Adressen in der HW Config? Mal das PEW direkt lesen.
 
2 Draht heißt, das die Analogeingabekarte das an der Karte angeschlssene Gerät aktiv mit 4-20mA Versorgt. -----aktiv
4 Draht heißt, das die Analogeingabekarte von dem angeschlossenden Gerät mit 4-20mA Versorgt wird. ----- passiv
Ich vermute, das das Analoggerät aktiv, also als aktiver Stromgeber eingestellt ist.
Wenn das so ist, kann es nicht funktionieren
 
Oh man. Ich weiß nicht was unsere Hardware Planung da wieder geplant hat. Ich probiere es morgen früh direkt.

Danke euch schon mal.
 