Hallo, ich habe ein Problem beim einlesen von Analogwerten.
Und zwar habe ich an der Analogkarte Zweidrahtmessumformer 4-20mA jeweils einen am Kanal 0-7.
An der Karte wurde 2 Draht Strom sprich D eingestellt.
Spannung zwischen Pin 1 und 20 ist 24VDC gemessen vorhanden
Brücke zwischen 10 und 11 ist gemessen vorhanden
Stromschleife ist am jeweiligen Kanal vorhanden und gemessen. Strom geht rein.
Karte wurde bereits getauscht
Hardwareconfig in Step 7 ist bei der Karte auf 2DMU eingestellt und vorgegeben 4-20mA
Programm ist aktuell aufgespielt
Kein Systemfehler Karte wurde sauber erkannt und ist funktionsfähig
Ich bekomme aber keinerlei Werte eingelesen. Immer -32768 als INT und Hex 16#0008. Weiß jemand was ich noch prüfen kann? Bin mit meinem Latein am Ende.