Hallo,welche Möglichkeiten bietet Wago, um Maschinendaten an einen OPC-Server weiterzuleiten?
Wie können Felbuskoppler dafür eingesetzt werden?
Ist es möglich eine Siemens S7 über MPI seriell anzubinden und dann das Signal über Ethernet weiterzuleiten?

MFGharald321
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

WAGO bietet mit seinen Ethernetkopplern oder auch -Controllern die Möglichkeit, mittels MODBUS/TCP eine Anbindung an OPC-basierte Systeme zu ermöglichen.

Hierzu ist ein MODBUS/TCP-OPC-Server notwendig, welcher als Gateway zum Einsatz kommt. WAGO selbst bietet hier eine Gateway-Lösung mit dem Produkt 759-311 an. Des Weiteren gibt es am Markt noch diverse andere MODBUS/TCP-OPC-Server, welche hierfür ebenfalls geeignet sind.
Als Hardwarekomponenten sind hier im Kopplerbereich der 750-352, sowie bei den Ethernet-Controllern exemplarisch der 750-881/-880 zu nennen. Im Grunde genommen sind jedoch alle WAGO-Produkte mit dem MODBUS/TCP-Protokoll für diese Anwendung einsetzbar.

Eine direkte Anbindung an die MPI-Schnittstelle einer S7 ist mit WAGO-Hardware nicht gegeben. Mit dem PFC200 vom Typ 750-8206 ist es jedoch möglich, diesen als PB-Slave an eine S7 zu koppeln und dann die Daten über die Ethernet-Schnittstellen des PFC200 an die gewünschte Stelle weiterzuleiten.
 