Step 7 Verbindung zur redundanten CPU funktioniert nicht

MandiNice

Level-1
Beiträge
149
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Habe ein "komische" Problem welche ich hier kurz beschreibe :

In der Anlage befindes sich eine S7 400H CPU 412-5 redundant als Master und 8 Slave Anlagen mit je S7 400H CPU 412-5 redundant .
Die Anlagen sind per ProfiNet redundantem Ring vernetzt.






Beim Master ist zu jeder Anlage eine "S7-Verbindungen hochverfügbar" angelegt.


Mit X208-Swtich ist einer redundanter ProfiNet-Ring aufgebaut.


Diese Verbindung funktioniert bis auf bei einer Anlage bei allen Anlagenteilen einwandfrei.




Bei dieser Anlage :


Funktionert die Verbindung nur wenn die rechte CPU ( Rack 1) aktiv ist.
Auch wenn die linke CPU ( Rack 0 ) Master ist.


Ist die rechte CPU spannungslos funktioniert die Verbindung nicht.
Die Ethernetverkabelung in Ordnung ist. Die CPU kann mit "ping" erreicht werden.


Die Hardware wurde bereits komplett getauscht.




Was auffällt ist das, dass bei dieser Anlage bei der Inbetriebnahme anfangs im Rack 0 eine unterschiedliche CPU verbaut war ( es wurde eine falsche Hardware geliefert )
, dann die falsche CPU entfernt wurde und bis zur Auslieferung gar keine CPU mehr gesteckt war.


Kann es sein dass in der Master SPS nun eine "falsche" Verbindung zu nun geänderten CPU angelegt ist ?
Wie kann diese Verbindung geändert werden ?


Oder woran kann es sonst liegen ?

Ich komme nächste Woche wieder zur Anlage und möchte aber vorab klären woran es liegen kann.
Die Anreise zur Anlage dauert ca. 4 Tage !! Es muss daher bei diesem Besuch erledigt werden.

Danke Euch für Eure Hilfen oder Ideen.

beste Grüße
Mandi
 
Hallo Mandi,

Mit Ping erreicht mann erst mal der CP.

Kontroliereauf der Baustelle sowieso noch mal der Hardware.
Ob da auch das gleiche und richtige Rack eingebaut worden ist.
Und der LWL Verbindung zwischen beide CPU's kontrollieren ob die richtig ist.
Wenn ich es richtig hab muss die bei der neuere CPU's jeweils der obere und untere Port mit einander verbunden sein.
War früher glaube ich anders.

Und sonnst,
Wenn nötig Hardware und Netpro übersetzen
Beide CPU's Urlöschen
Beide CPU's komplett (Hardware, Verbindung und Programm) laden.

Ich denke das das dein Problem lösen muss.

Bram
 