Step 7 S7-300 Punkt-zu-Punkt Verbindung

pat125

Level-1
Beiträge
57
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem bzw. Frage und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. I

ch möchte zwei S7-300 CPUen über eine Zweidrahtleitung Punkt-zu-Punkt verbinden (Entfernung ca. 3km, Zweitdrahtleitung vorhanden), um somit ein Datenaustausch zwischen den zwei SPS’n zu realisieren. Nun weiß ich leider nicht welche CP Baugruppe dafür in Frage kommen könnte, bzw. wie man dies am elegantesten lösen könnte?

Über eine Antwort von euch würde ich mich freuen.

Gruß
Pat
 
Nehmen kannst du so ziehmlich alles was deine CPU unterstützt. Google einfach mal nach [IrgendeinProtokoll/Schnittstelle]-Extender.
Profibus oder Ethernet ist schon mal naheliegend. 2 Beispiele (Ethernet, Profibus). Gibt aber auch andere.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Je nach Kabel könnte das der Profibusport gerade noch schaffen. Das ist aber ganz ganz weit weg vom Zulässigen. Liegt denn schon ein Kabel?
Die bessere Lösung wäre aber z.B. bei Phoenix anzufragen. Die haben Koppler welche man so auf ziemlich alles Leitende aufschalten kann, um grössere Distanzen zu überwinden.

http://goo.gl/Fwg7PF

mfG René
 
Zuletzt bearbeitet:
Aktueller Stand der Technik: Verbindung über TCP/IP. An jede S7 einen Ethernet-CP (CP343-1 LEAN reicht) und zwei SHDSL-Modems, z.B. so was hier: http://www.flexdsl.ch/products/miniflex/shdsl/

Gibt es auch von Siemens, Phoenix, Westermo und Digicomm.

Wenn du was suchst was ohne Laptop konfiguriert werden kann, dann kann ich dir dieses Modem hier empfehlen:

http://www.westermo.com/web/web_en_idc_com.nsf/alldocuments/75FF983F483A0A8AC12578930033F50F

Du legst einen Jumper um und fertig. Im Idealfall fasst du die Dinger die nächsten 10 Jahren nicht mehr an. Überspannungsschutz nicht vergessen ;-)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben