Ich soll eine verteilt aufbebaute gewachsene Anlage (um die 10 SPS S7-300), mit aktuell einzelnen Panels je Anlage
und 4 PC HMI, die bereits weitgehend übergreifend Bedienen können, umrüsten.

Ziel:
Es gibt mehrere Bedienstationen (Leitstände) von welchen aus die komplette Anlage bedient werden soll.
Je nach dem wo der Techniker sich gerade aufhält.



Dabei tauchen folgeden Schwierigkeiten auf:

1. Rechteverwaltung für Anlagenteile (Am HMI müsste man sich die exklusive Bedienung eines Anlagenteils sichern können)

2. Zentrale Protokollierung von Einstellungsänderungen
somit fällt AuditTrail von WinCC flexible weg, da ich dort nur immer am Panel protokolliere (oder???)

3. Langzeitaufzeichnung von Sensorwerten (wahrscheinlich in eine Datenbank)
- Grafische Auswertung/Darstellung der historischen Sensorwerte


Meine Vorstellung wie das gehen könnte:

Lösung A: OPC Server

1. doppelt ausgeführt, da ich Bedienredundanz benötige und bei Ausfall des Servers direkt auf den 2ten Umschalten muss

2. Dieser OPC Server braucht die Möglichkeit der Rechtvergabe für Variablen

3. Einstellungsänderungen müssen direkt am OPC Server protokolliert werden

4: HMI Stationen
- WinCC flexible/WinCC professional
- Scada xy
- individuelle Lösung mit Visual Studio, Delphi ...


Lösung B:
vielleicht hat ja jemand eine viel besere Lösung!

---------------------------------------------------------------------------

Leider etwas wenig Ahnung wie man das am besten anpackt,
was man nimmt. Und was man auf keinen Fall nimmt!

- welcher OPC Server
- Welches HMI Entwicklungstool (aktuell hab ich nur WinCC flexible)

Wie sieht es mit WinCC professional für TIA aus? Ist das immer noch so grausam wie WinCC 7 ?
WinCC open Architecture?
 
Zuletzt bearbeitet:
Bin gerade auf den IBH LINK-UA gestoßen. Ein OPC Server im Hutschienenformat.

Sieht so aus, als könnte das zumindest meine Anfangsprobleme eingermaßen lösen.
Änderungsprotokollierung und Variablenrechte erst mal bei Seite gelassen.

2 von den OPC Servern rein, alle Panels erst mal darüber zugreifen lassen. Damit hätt
ich die nicht ausreichenden SPS<->OP Verbindungen weg.
Dann Erfahrung sammeln mit OPC.


Hat das schon mal jemand verwendet?
Ist die Soft-SPS die da drauf ist eine vollwertige S7-300? Dann geh ich davon aus, dass ich alles programmiert bekomm was nicht direkt geht!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

auch wir.haben für solche Projekte ein S7 IOT Gateway.

Zum OPC UA Server gibt's noch u.a Node Red für Vorverarbeitung.

Ineressant ist immer die Variablenanzahl. Bei uns ohne Limit und ohne Lizenzkosten .
 
Deine Anforderungen müsstest du eigentlich mit jedem vernünftigen Scada-System lösen können.
Also WinCC, Wonderware, Zenon oder ähnliche.
Zwei redundante Server und eben x Bedienstationen.

Gruß
Blockmove
 