Also eine "überschaubare" Anzahl vom Impulsen (864, 1440 oder 2880 bei 3 l, 5 l oder 10 l) mitzählen und dann möglichst unverzüglich ein Ventil abschalten. Dann Zähler wieder auf 0 und das gleiche noch mal ...
Das eigentliche Problem liegt im "möglichst unverzüglichen" Abschalten. Die LOGO kann zwar recht schnell Impulse an bestimmten DigitalEingängen zählen, aber die ReaktionsZeit beim Erreichen bzw. Überschreiten eines vorgegebenen Wertes ist "zufallsabhängig", so dass die "Korrekturwerte", die Du schon eingeplant hast, zwar den guten Willen bekunden, aber keine gute Reproduzierbarkeit der Mengen garantieren können.
In der LOGO-Hilfe ist die Rede von typisch 4 Hz für das Zählen von Impulsen an langsamen Eingängen. Das ist zwar nicht unser Thema, aber ich schliesse daraus einfach mal auf eine ZyklusZeit in der GrössenOrdnung von 100 ms. Das wäre dann der MassStab dafür, wie lange es schlimmstenfalls dauert, um auf einen erreichten ZählerStand zu reagieren.
Wenn das Abfüllen von 10 Litern 12 Minuten(!) dauern darf, ist das kein Problem, aber ich denke, deutlich schneller wäre schon wünschenswert.
Wie ist Deine Vorstellung bzw. Vorgabe?
Im Moment sehe ich gar nicht so sehr ein Problem in der Skalierung (das kriegen wir schon hin), sondern in der erreichbaren Genauigkeit der Abfüllmengen aus dem oben genannten Grund.
Aber ich habe keine praktische Erfahrung mit LOGOs und meine Meinung ist alles andere als massgeblich.
Anbei zwei ScreenShots aus der LOGO-Hilfe zum Vor-/RückwärtsZähler, auf die sich meine Bedenken stützen.
Anhang anzeigen 50787 Anhang anzeigen 50788