-> Hier kostenlos registrieren
Ich baue im Betrieb eine Wendeschützschaltung und soll ein SPS Programm realisieren, mit folgenden Betriebsmitteln:
(In der Suche habe ich nichts richtiges gefunden)
M1 - Motor
S1 - Rechtslauf
S2 - Linkslauf
Q1 - Rechtslauf
Q2 - Linkslauf
Endschalter B1 - Rechts
Endschalter B2 - Links (beides öffner)
Ich habe nur genau diese Betriebsmittel zur verfügung!
1. Aufgabe: Der Motor soll eine Anlage nach Hinten und Vorne bewegen, so lange bis entweder der dazugehörige Taster losgelassen wird oder der jeweilige Endschalter erreicht ist.
2. Aufgabe für mich persönlich(nicht so wichtig): Wie würde man das realisieren wenn man den Motor durch einen Tastendruck nach hinten fahren lassen möchte, beim Druck auf den anderen Taster stoppen und bei einem weiteren Druck auf einen der beiden Taster wieder in die jeweilige Richtung bewegen möchte. Oder macht man das nicht so?
Gibt es eine Standartlösung für sowas? Verriegelung muss auch sein, mache ich auch zusätzlich Hardwaretechnisch.
Bitte um eine einfache Beschreibung, habe zwar schon etwas Erfahrung mit SPS S7 aber da habe ich etwas gezweifelt also bitte nicht lachen, mein erster Gedanke war:
1. Aufg.:
1. NW
U "S1"
S M 10.0
U(
ON "B1"
O "Q2"
ON "S1"
)
R M 10.0
U M 10.0
= "Q1"
2. NW
U "S2"
S M 10.1
U(
ON "B2"
O "Q1"
ON "S2"
)
R M 10.1
U M 10.1
= "Q2"
(In der Suche habe ich nichts richtiges gefunden)
M1 - Motor
S1 - Rechtslauf
S2 - Linkslauf
Q1 - Rechtslauf
Q2 - Linkslauf
Endschalter B1 - Rechts
Endschalter B2 - Links (beides öffner)
Ich habe nur genau diese Betriebsmittel zur verfügung!
1. Aufgabe: Der Motor soll eine Anlage nach Hinten und Vorne bewegen, so lange bis entweder der dazugehörige Taster losgelassen wird oder der jeweilige Endschalter erreicht ist.
2. Aufgabe für mich persönlich(nicht so wichtig): Wie würde man das realisieren wenn man den Motor durch einen Tastendruck nach hinten fahren lassen möchte, beim Druck auf den anderen Taster stoppen und bei einem weiteren Druck auf einen der beiden Taster wieder in die jeweilige Richtung bewegen möchte. Oder macht man das nicht so?
Gibt es eine Standartlösung für sowas? Verriegelung muss auch sein, mache ich auch zusätzlich Hardwaretechnisch.
Bitte um eine einfache Beschreibung, habe zwar schon etwas Erfahrung mit SPS S7 aber da habe ich etwas gezweifelt also bitte nicht lachen, mein erster Gedanke war:
1. Aufg.:
1. NW
U "S1"
S M 10.0
U(
ON "B1"
O "Q2"
ON "S1"
)
R M 10.0
U M 10.0
= "Q1"
2. NW
U "S2"
S M 10.1
U(
ON "B2"
O "Q1"
ON "S2"
)
R M 10.1
U M 10.1
= "Q2"