Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Betriebstundenzähler

  1. #1
    Registriert seit
    08.07.2004
    Beiträge
    503
    Danke
    11
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Tag,

    folgendes Problem:
    Ich möchte mehrere Betriebstundenzähler aufrufen mit den SFC 2, SFC 3 und SFC 4

    Ich benutze ein op 270 und eine CPU 314C-2DP

    Mit SFC 2 setze ich den Zähler auf " 0"
    Mit SFC 3 schalte ich den Zähler ein
    Mit SFC 4 lese ich den Zähler aus.

    Die Aufgabe ist gegeben , dass der Maschinenbediener nach einer bestimmten Zeit erinnert wird bestimmte Komponenten der Maschine zu warten . Da es mehrere verschiedene Komponenten gibt ,
    gibt es auch verschiedene Wartezyklen.
    Der Bediener soll mit einer Meldung am OP 270 darauf aufmerksam gemacht werden welche Komponente gemeint sind.
    Die verschiedenen Wartezyklen sollen im OP als Zeitvorgabe einstellbar sein.

    Mein Lösungsgedanke:
    Für jede Komponente realisiere ich einen Betriebstundenzähler ,
    der mit einem festvorgegebenen Wert verglichen wird und somit eine Meldung auslöst.

    Mein Problem:
    Ich rufe mehrmals hintereinander die SFC's auf.

    ---Zähler 1---
    call sfc 2
    call sfc 3
    call sfc 4
    ---Zähler 2---
    call sfc 2
    call sfc 3
    call sfc 4
    ---Zähler 3---
    call sfc 2
    call sfc 3
    call sfc 4
    u.s.w.

    Die Funktion sfc 2 wird nur zum setzen des Zähler auf "0" aktiviert , danach wieder übersprungen.
    Den nach jedem Wartezyklus soll der Zähler wieder bei " 0 " anfangen.
    Das Problem ist aber, dass die nachfogenden Zähler 2, 3..... usw , den Wert des ersten Zähler übernehmen !!!!!!!
    D.h. wenn ich bei Zähler 1 die sfc 2 freigebe zum setzen des Zählers 1 auf "0", aber die anderen
    sfc's 2 deaktiviert sind weil sie noch arbeiten , so werden auch die Zähler 2,3....u.s.w ebenfalls mit
    dem selben Wert von Zähler 1 beschrieben!!!!!!!!!!!!
    Ich habe in den SFC's immer im Byte-format die Zählernummer geschrieben.
    D.h. im sfc 2,3,4 steht der selbe Wert , im nächsten Zähler wieder eine andere Nummer u.s.w
    Die Zähler arbeiten, das wird durch ein Bit signalisiert.
    Ich bitte um Unterstützung, und bedanke mich für Tipps!
    Mit freundlichen Grüßen
    Zitieren Zitieren Betriebstundenzähler  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Deine Frage stellt sich bei genauerer Betrachtung der CPU-Daten gar nicht!
    Die CPU314C hat nur einen integrierten Betriebsstundenzähler.

    Alternativen:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...tundenz%E4hler

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    Registriert seit
    23.09.2006
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    2
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Genau dieses Problem hatte ich gestern auch...Der Status (läuft, läuft nicht) kann jedoch im SIMATIC Manager unter Zielsystem, Hardware diagnostizieren, Baugruppenzustand, Zeitsystem beobachtet werden. Wenn der betreffende Betriebsstundenzähler nicht läuft bzw. nicht erscheint, ist er nicht in der CPU vorhanden.
    Geändert von Willex (28.01.2007 um 10:47 Uhr)

  4. #4
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.07.2004
    Beiträge
    503
    Danke
    11
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Wenn es nur einen gibt , warum kann ich dann im Byte-format die Nummer des Zähler ändern?????
    In der Hilfefunktion steht dass man den Wert zwischen 0...7 eingeben kann, dass hört sich so an als ob man 8 Zähler realisieren könnte!

  5. #5
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge

    Standard

    Ehrlich, ich halte von den Dingern eh nix, nimm doch einen Datenbaustein und den Taktmerker der CPU (1000ms) und zähl Doppelwörter hoch. Da paßt genug rein und du brauchst nicht mit den SFC hantieren.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  6. #6
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Outrider Beitrag anzeigen
    Wenn es nur einen gibt , warum kann ich dann im Byte-format die Nummer des Zähler ändern?????
    In der Hilfefunktion steht dass man den Wert zwischen 0...7 eingeben kann, dass hört sich so an als ob man 8 Zähler realisieren könnte!

    Weil die 318 und 400er Serie mehrere haben.

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  7. #7
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    @outrider
    Es ehrt dich das du die Hilfe gelesen hast, da steht aber außerdem:
    Sie können eine CPU-spezifische Anzahl von Betriebsstundenzählern einstellen.
    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  8. #8
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Lächeln

    Hallo,

    Zitat Zitat von Ralle
    Ehrlich, ich halte von den Dingern eh nix, nimm doch einen Datenbaustein und den Taktmerker der CPU (1000ms) und zähl Doppelwörter hoch. Da paßt genug rein und du brauchst nicht mit den SFC hantieren.
    Ja, aber das Thema ist nicht unkritisch. Die BSZ (Betriebsstundenzähler) der CPU arbeiten unabhängig von Datenbausteinen in der CPU, egal was auch passiert. Leider sind es zuwenig, was soll ich z.B. mit 16 BSZ. Das hätte Siemens sich auch sparen können. Stell Dir mal folgendes vor :

    Betriebsstunden wurden bisher zuverlässig und minutiös über Jahre durch das SPS-Anwenderprogramm in DB's kumulativ aufsummiert.
    Die Anlage hat eine Störung und wird dann mal versuchsweise durch den Elektriker der Bereitschaft neu mit dem Programm vom Pg geladen (er weiss sich halt nicht anders zu helfen und manchmal soll das sogar funktionieren).
    Muss ich noch mehr schreiben ???

    Gruss

    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)
    Zitieren Zitieren Betriebsstundenzähler  

  9. #9
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Question_mark Beitrag anzeigen
    Die Anlage hat eine Störung und wird dann mal versuchsweise durch den Elektriker der Bereitschaft neu mit dem Programm vom Pg geladen (er weiss sich halt nicht anders zu helfen und manchmal soll das sogar funktionieren).
    Muss ich noch mehr schreiben ???
    tja. leider ein problem.
    und manchmal (wobei ich hier richtung 0,1 - 1 % tendiere) soll es wahrhafig funktionieren.
    mich ärgert dann meist, das die jungs nicht erst nach der wahren ursache suchen sondern viel zu schnell diese möglichkeit ausporbieren (und dann u.U mehr zerstören als reparieren).
    und dann..... na dann rufen die halt an und weinen.
    und dann..... muss ich uU nachts raus um die anlage wieder ans laufen zu bringen.

    junges beispiel in einer s5 95-master:
    ein merker war nicht da um die automatik starten zu können. dies war der prog-merker aus dem op.
    das hat den service überfordert (obwohl die alle lehrgänge für sowas bekommen haben).
    also hat der service das ag mal eben urgelöscht und das im netzwerk gesicherte programm eingespielt.
    (zugutehalten muss ich denen, das sie zumindest einen ag-abzug gemacht haben)
    netzprog übertragen. nix ging
    ag-abzug übetragen. nix ging
    logisch. die jungs haben ja alle masterdaten gelöscht.

    grrrr. wer machts? .....ua ich
    solche unnötigen (und vor allen dingen langen) stillstandzeiten kosten viel geld.

    ihmo liegt sowas einfach an der fehlenden lust diverser mitarbeiter.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  10. #10
    Registriert seit
    24.11.2006
    Ort
    57072 Siegen
    Beiträge
    466
    Danke
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Outrider Beitrag anzeigen
    Ich bitte um Unterstützung, und bedanke mich für Tipps!
    Mit freundlichen Grüßen
    Hallo Outrider,

    auf meiner Homepage (s.u.) findest du im Downloadbereich das S7-Programm
    "Einfache Beispiele zur Step7 - Programmierung".

    Darin findest du
    "BTRStd"

    Kurze Beschreibung:

    Bei CPU der 300er - Reihe steht meist nur ein einziger Hardware-Betriebsstundenzähler zur Verfügung.
    Mit der Funktion "BTRStd" können beliebig viele remanente Software - Betriebsstundenzähler realisiert werden.

    Vielleicht hilft dir das weiter.

    CU

    Jürgen.

    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.


    www.ibn-service.com

Ähnliche Themen

  1. Betriebstundenzähler
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 12:59
  2. Betriebstundenzähler
    Von Speedster im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 11:28
  3. Betriebstundenzähler
    Von Andy_Scheck im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 20:42
  4. Betriebstundenzähler einrichten
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 13:22
  5. Betriebstundenzähler
    Von pramic im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.08.2005, 14:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •