Produktlängenüberwachung ohne Schieberegister

doublecee

Level-1
Beiträge
125
Reaktionspunkte
44
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nabend zusammen,
also irgendwie steh ich voll aufm schlauch!!! folgende aufgabenstellung -> produkt kommt an LS1 vorbei mit x geschwindigkeit und braucht bei x geschwindigkeit y zeit ...ganz klarer fall ^^. so nun mein problem -> ich brauch nen impuls wenn das produkt y-zeit unterschreitet spirch zu kurz ist.
also ich bin auf nichts wirklich sinnvolles gekommen ...kann auch dran liegen das ich schon seit 5 wochen nonstop hier beim kunden sitze

also in diesem sinne ...greets nach germany und vielen dank im voraus
 
Hallo,
starte einen TON mit der pos Flanke und schreib dir die Zeit mit der neg weg. Dann ein Vergleich auf >=, wenn nicht, Impulsbildung.

pt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo doublecee,

ich würde es über den SFC64 Timer-Tck machen.

Wenn Bauteil einläuft mit einer Flanke die Zeit speichern als Startzeit,
wenn Lichtschranke wieder frei, dann wieder Flanke und speichern als Stopzeit.
Die Geschwindigkeit umrechen in z.B. mm/ms.
(Stopzeit-startzeit)* Geschwindigkeit = Länge in mm

Abfrage zu klein, und raus damit.
 
nabend,

vielen dank für die gedankenanstösse!!! ...is eigentlich völlig klar :rolleyes:
ich spring dann ma bedingt ins bett und mach nop0

mach et jut
 
Zurück
Oben