Sorry für den dämlichen Titel, was anderes fiel mir nicht ein.
Nun zum Problem:
Ich bekomme über Profibus einen freilaufenden Zähler, effektiv werte dieser Impulse eines MID's aus.
Die Wertigkeit dieses Zählers ist von 0 - 32768 und springt dann einfach wieder auf 0.
Der Profibusslave ist ein 2-Draht Bussystem, an dem hängen über mehrere Kilometer Erdkabel verteilt,
div. Hochbehälter, Übergabeschächte ...
Das ein System welches auf solche Entfernungen funktioniert nicht gerad schnell ist, dürfte klar sein.
Hier mal was ich bisher habe:
Anhang anzeigen FB170.pdf
Das Problem ist nun, wenn ein Busausfall ist, entweder Profibusseitig oder 2-Draht Busseitig,
kann es passieren kann das das PEW vom Zähler "0" wird,
ebenso kann dies passieren beim Hochlauf des Systems, also Steuerung und 2-Draht Station.
Ich weiß jetzt nicht wie ich trennen kann, ob das nun ein "echter" Rücksprung war,
oder das halt durch irgend eine Busstörung zustande gekommen ist.
Wenigstens von diesem 2-Draht System, dauert es ca. 30 Sekunden bis eine Station als gestört erkannt wird.
Das kann ich auch nicht irgendwie ändern.
Also:
Wie könnte man den Baustein "solider" bekommen?
Mfg
Manuel
Nun zum Problem:
Ich bekomme über Profibus einen freilaufenden Zähler, effektiv werte dieser Impulse eines MID's aus.
Die Wertigkeit dieses Zählers ist von 0 - 32768 und springt dann einfach wieder auf 0.
Der Profibusslave ist ein 2-Draht Bussystem, an dem hängen über mehrere Kilometer Erdkabel verteilt,
div. Hochbehälter, Übergabeschächte ...
Das ein System welches auf solche Entfernungen funktioniert nicht gerad schnell ist, dürfte klar sein.
Hier mal was ich bisher habe:
Anhang anzeigen FB170.pdf
Das Problem ist nun, wenn ein Busausfall ist, entweder Profibusseitig oder 2-Draht Busseitig,
kann es passieren kann das das PEW vom Zähler "0" wird,
ebenso kann dies passieren beim Hochlauf des Systems, also Steuerung und 2-Draht Station.
Ich weiß jetzt nicht wie ich trennen kann, ob das nun ein "echter" Rücksprung war,
oder das halt durch irgend eine Busstörung zustande gekommen ist.
Wenigstens von diesem 2-Draht System, dauert es ca. 30 Sekunden bis eine Station als gestört erkannt wird.
Das kann ich auch nicht irgendwie ändern.
Also:
Wie könnte man den Baustein "solider" bekommen?
Mfg
Manuel