Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Netzausfall / Wischer / Wiederanlauf Strategien - (ohne USV)

  1. #1
    Registriert seit
    22.11.2005
    Ort
    kl.Odenwald
    Beiträge
    716
    Danke
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Man stelle sich einen Netzausfall bei Gewitter, oder eine sehr kurzen Ausfall vor.

    Ich stelle mir folgenden Ablauf nach Spannungswiederkehr vor:

    1. CPU + IM's erhalten die Netzspannug unmittelbar
    2. Alle weiteren Teilnehmer am Bus (z.B. FU's) werden verzögert wieder eingeschaltet (und erhalten dann gegebenenfalls nochmals eine Sammelquittuierung). Dadurch möchte ich verhindern, dass der Bus sich bei einem kurzen Ausfall entgültig verabschiedet.

    Welche Strategien nutzt ihr?
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    Zitieren Zitieren Netzausfall / Wischer / Wiederanlauf Strategien - (ohne USV)  

  2. #2
    Registriert seit
    01.02.2006
    Beiträge
    212
    Danke
    33
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    so machs ich meist auch.
    diese Betriebsmittel, die ohne probleme ALLEIN wieder anlaufen dürfen (Druckpumpe in einem Pumpwerk) bekommen von mir einen Reset nachdem die SPS 30s wieder in Betrieb ist. Bei hohen Leistungsverbrauchern schalt ich diese verzögert nach und nach wieder zu.
    Gruß

    Jelly
    Zitieren Zitieren dto  

  3. #3
    Registriert seit
    18.12.2006
    Beiträge
    63
    Danke
    3
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo Kiestumpe,

    USV für CPU
    Bei Spannungseinbruch (z.B.:Phasenüberwachungsrelais) stop der Ausgänge automatische Freigabe für Maschinen - welche nicht über Vorschriften erst wieder nach händischer Quitt freigegeben werden dürfen.

    zur Anmerkung - Versuch eines Spannungsausfalles gehört zur Inbetriebnahme.

    gruß Max.
    Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
    (Albert Einstein1879 – 1955)

  4. #4
    Avatar von kiestumpe
    kiestumpe ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.11.2005
    Ort
    kl.Odenwald
    Beiträge
    716
    Danke
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    Hallo maxider,

    ich hatte eigentlich eher die Katogeorie ohne USV für diesen Thread gemeint.
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu kiestumpe für den nützlichen Beitrag:

    maxider1 (15.10.2007)

  6. #5
    Registriert seit
    18.12.2006
    Beiträge
    63
    Danke
    3
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi
    Sorry hab ich überlesen oder nicht gesehen.

    habe ohne USV zu den vorigen Bemerkungen nichts mehr hinzuzufügen - mach ich auch so!

    Gruß Max
    Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
    (Albert Einstein1879 – 1955)
    Zitieren Zitieren Ohne USV  

Ähnliche Themen

  1. Förderband Strategien
    Von Slavan im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 22:00
  2. CPU in Stop nach Netzausfall
    Von Kento im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 13:47
  3. Profibusanlauf nach Netzausfall
    Von Gonzo_666 im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 08:52
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 09:46
  5. Zeitstempel bei Netzausfall
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 16:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •