Steuerung für eine Presse per SPS (LOGO)

hotrodhool

Level-1
Beiträge
54
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
suche eine einfache Steuerung per SPS (LOGO) für eine Presse.

Die Presse soll erst herunterfahren wenn Schalter 1 & Schalter 2 gedrückt werden. Die Schalter müssen innerhalb einer einstellbaren Zeit gedrückt werden.

Bitte um Hilfe............
 
SPS und Presse schließen sich quasi aus,
du brauchst ein 2-Hand Schaltgerät.

Hersteller:
Pilz, Phönix, Dold, Groupe Schneider ...

Lass dich bloß nicht darauf ein, die Sicherheitsfuntion "Presse senken"
mit einer SPS zu lösen !!!!

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Hotti,

erstmal welcome on Board.

Das Thema 'Presse' hat vieeeel mit Sicherheit, BG, TÜV und so zu tun, daher kann ich MSB nur zustimmen.

Für Deinen ersten Post ist die Info ok, für die technische Abgrenzung enthält sie zu wenig Details.

Wenn du nur privat was drücken willst, ok, wenn du im professionellen Bereich/ Maschinenbau denkst, dann bleibt dir nur die teure und aufwendige Lösung, ja du solltest mit Firmen in Kontakt treten, die davon voll Ahnung haben.

Alles andere bringen Deinen Chef und Dich in übelstes Gewahrsam, wenn sich jemand verletzt.

Also, was willst du machen?

Greetz, Tom
 
Hallo,

und vor allem erst einmal Vorsicht mit dem Wort Presse,

zu 80-90% sind das Fügen, und werden im Sprachgebrauch Pressen genannt, so wie das berühmte Papiertaschentuch.

Wenn es eine Presse ist, reichen auch nicht nur Sicherheitsrelais von Schneider,Pilz und Dold.
Daher bitte erst mal genau definieren wie sieht der Ablauf auf.

Sprachgebrauchlich sagen wir "wir pressen ein Lager in die Buchse, einen Splint in die Bohrung usw." aber Sicherheitstechnisch sind das keine Pressen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, vom Sicherheitsaspekt ist mir das klar, kenne das ganze auch als Schützschaltung, es geht halt darum diese Schaltfunktion mit einer SPS umzusetzen (Übungsaufgabe)

Schaltaufgabe ist:

Betätige S1 & S2 um Schütz K1 zu schalten.
Wenn nur einer der beiden betätigt wird (und gehalten) und der zweite nicht innerhalb einer (einstellbaren) Zeit dazu betätigt wird, soll das Schütz nicht mehr anziehen.
Es soll das erst nach einem erneuten Versuch wieder funktionieren.

Aufwand an Schaltgeräten: Schütz K1, 2 Taster, 1x Zeitrelais
 
da gibt es jetzt viel zu berücksichtigen.

Kalt- oder Warmpresse? für kaltpressen gelten höhere sicherheitsanforderungen.
gibts ein pressensicherheitsventil? d.h. die presse hält sofort an wenn das einrückorgan nicht freigibt.
wenn nicht musst du z.b. mit einem schutzschirm für sicherheit sorgen der natürlich redundant überwacht werden muss.
wenn mich nicht alles täuscht, brauchst du neben der zweihand/lichtvorhang (oder was auch immer) auch noch eine nachlaufüberwachung. dieses überwacht den nachlaufweg wenn das einrückorgan nicht mehr betätigt ist bis presse steht.

als sps kann man z.b. eine pnozmulti von pilz einsetzen. da gibt es ein fertiges pressenmodul für.

und als übungsaufgabe ist sowas ja wohl gänzlich ungeeignet, da du sowas sowieso niemals bauen darfst!
 
Mahlzeit,
Ich würde für die Übung so vorgehen:
Schalter1 exkluxiv oder Schalter 2 starten eine Zeit.
und innerhalb der Zeit muß der entsprechend andere Schalter
gedrückt werden = Zeit (ausschaltverzögert und Schalter) = Schütz.
So das war der Grundgedanken: nun noch ein Wort zur Sicherheit::::
Bei Pressen (oder sich schließenden Walzen etc.) MU? nach NotAus eine öffnende Bewegung um 45° oder 30mm (bin mir 30mm nicht ganz sicher)
ausgeführt werden, um ev. eingeklemmte Personen oder Personenteile
bergen zu können.
So und nun vieeel Spaß beim Diskutieren
Michael
 
Zurück
Oben