ja, das mein ich ... auch an den anderen verknüppelungen
Zuletzt bearbeitet:
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
ja, das mein ich ... auch an den anderen verknüppelungen
k2 ist dein freigabe merker? hätteste das nicht anders lösen können?
Ohne dass ich mir die Lösung von Schüler 90 jetzt näher angesehen habe: So pauschal kann man das hier nicht stehen lassen!ein tipp: ausgänge wieder verknüppel ist unsauber...
Ohne dass ich mir die Lösung von Schüler 90 jetzt näher angesehen habe: So pauschal kann man das hier nicht stehen lassen!
Es gibt durchaus Anwendungsfälle wo es Sinn macht, Ausgänge abzufragen.
Beispiel: Überwachung der Rückmeldungen von Schützen, Signalanlagen, Antrieben usw.
U E10.0 //Start
S A10.0 //hier hängt ein Schütz dran
U E10.1 //Stop
R A10.0
U A10.0
= A20.6 //Meldeleuchte
U E10.2 //Schützkontakt
= A20.6 //Meldeleuchte
...
denn nur so kann ich sicher gehen, dass das Schütz auch wirklich angezogen hat, denn ein angesteuerter ausgäng macht noch keinen drehenden motor ...
Wenn Du das so siehst muss ein Drehzahlwächter rein.
Denn ein Angezogenes Schütz macht auch noch keinen drehenden Motor ;o)
U E10.2 //Schützkontakt
U E10.3 //Drehmeldung
= A20.6 //Meldeleuchte
Ich meinte ja auch eher die Überwachung wenn ein Schütz z.B. "Klebt"
Code:[COLOR=Purple]U([/COLOR] [COLOR=Purple]O[/COLOR] E10.2 //Schützkontakt O E10.3 //Drehmeldung [COLOR=Purple])[/COLOR] UN A20.5 //Ausgang Schützansteuerung = M20.6 //Störung Antrieb läuft obwohl nicht angesteuert
U E10.0 //start
S M10.0 //antriebsmerker
UN E10.1 //stop
R M10.0
U M10.0
U E10.2 //schützrückmeldung
U E10.3 //drehmeldung
= A20.5 //Antrieb läuft
UN M10.0
U(
O E10.2
O E10.3
)
= M20.6 //Antrieb läuft obwohl nicht angesteuert
= A20.6 //Störungsleuchte
U M10.0
= A10.0
Denkste, das Kleben von Schützen kann (wenn auch selten) immer noch passieren.vorbei, das drücken von schützen
O M1.0 //Hand
O M1.1 //Auto
O M1.2 //Einzelschritt
......
O M1.7 //und so weiter und so fort
= A20.5 //Antriebsschütz
Das ist ein Argument!... für uns bedeutet das, wir brauchen bei einem defekten ein- oder ausgang diesen nur an einer stelle ändern und nicht eine manchmal ellenlange querverweisliste abarbeiten...