steuerung für förderband

Bobby-Bayds

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
Soll in der Firma eine SPS Steuerung für ne S5 entwickeln, hab aber leider keine Ahnung wie ich folgendes umsetzen soll und hab daher gedacht ihr könntet vielleicht helfen.
-Ein Förderband soll alle 5 min laufen wenn das Band dahinter auch grade läuft. Es soll dann ca 30 sekunden laufen. Wenn während des Ablaufs der 30 sekunden das nachfolgende Band stoppt soll das andere Band auch stoppen. Beim Wiederanlauf des Bandes dahinter soll das Band dann auch wieder anlaufen aber nur noch um die Restzeit der vorigen 30 sekunden.

geh mal davon aus das stellt für euch kein Problem dar, aber ich bin auf keine idee gekommen da ich außer das bischen Grundwissen für S7 in der Berufschule ansonst nix mit SPS zu tun hab. :confused:
 
Hi,
bastel Dir einen Taktgeber für sek. oder auch kleiner und zähle ein MW hoch stichwort Flanke SPB usw.
Das kannst du mit einem Vergleicher abfragen!
Suchfunktion ist auch noch gut oder warte bis Dir einer das hier reinstellt!!!:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Wer könnte sowas machen?
HDD
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
oder warte bis Dir einer das hier reinstellt!!!HDD
ich bitte darum, den des mit dem taktgeber hab ich mir schon gedacht, hab aber keine ahnung wie ich mir selbst einen bastel oder die werte weiter bearbeiten soll, sprich vergleicher etc..
Also bitte einmal für dumme, da ich das erste mal damit arbeite :???:
 
Also eine Anleitung zum Taktmerker bauen, OK eine relativ Siemensianische,
steht in jedem S5-Systemhandbuch.
 
Hi,
Soll in der Firma eine SPS Steuerung für ne S5 entwickeln, hab aber leider keine Ahnung wie ich folgendes umsetzen soll und hab daher gedacht ihr könntet vielleicht helfen.
-Ein Förderband soll alle 5 min laufen wenn das Band dahinter auch grade läuft. Es soll dann ca 30 sekunden laufen. Wenn während des Ablaufs der 30 sekunden das nachfolgende Band stoppt soll das andere Band auch stoppen. Beim Wiederanlauf des Bandes dahinter soll das Band dann auch wieder anlaufen aber nur noch um die Restzeit der vorigen 30 sekunden.

geh mal davon aus das stellt für euch kein Problem dar, aber ich bin auf keine idee gekommen da ich außer das bischen Grundwissen für S7 in der Berufschule ansonst nix mit SPS zu tun hab. :confused:

Hier dein Taktmerker:
UN M 0.0 // Merker der 1 mal alle 0,1 Sek für 1 Zyklus an ist
L KT 10.0 // Lade zeitkonstante 10 x 0,01 sek
SE T 1
U T 1
= M 0.0 // Wenn die Zeit abgelaufen ist wird M0.0 ein und geht nach einem Durchlauf wieder aus.

Dein Zähler für die 30 sek. Rückwärts. Denn wenn der Zähler abgelaufen ist ist das VKE vom Zähler 0

U E1.0 // Freigabe vom vorherigem Band
U M1.0 // Merker das die 5 min Abgleaufen ist
U M0.0 // Taktmerker
ZR 1 // Zähler rückwärz
U M1.0 // Bedingung die Zeit neu von vorne zu Starten
LKZ 300 // Zähl konstante laden 300x 0,1 Sek
S Z1


Die Ansteuerung vom Band
U E1.0 // Freigabe vom Vorheringem Band
U M1.0 // Merker das die 5min Abgelaufen ist
U Z 1 // Zähler
= A2.0 // Ausgang Band


Ich hoffe dir hilft das.:)
 
Zurück
Oben