    hallo

    ich habe vor kurzem die prüfung zum geprüften sps programmierer abgeschlossen , da in dieser lehrgang zum sps programmierer kein wincc flex dabei war stehe ich vor einem problem und brauche bitte ein wenig hilfe. ich mus bei uns in der firma folgende aufgabe lösen ( es ist ein bestehendes projet ) ein bediener gibt am op eine drehzahl vor max 1199 umdrehungen in der minute diese wird über paw der simatic an den fu übertragen 4-20 ma wenn der bediener über diesen max wert eingibt wird der wert mit nuller überschrieben er kann weniger aber nicht mehr eingeben, dann bekomme ich von fu 4-20 ma zurrück damit muss ich am op die aktuelle drehzahl ausgeben.


    danke im vorraus
    Zitieren Zitieren drehzahl vorgabe  

  2. #2
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard

    Was für ein OP hast Du?

    Gruß Kai

  3. #3
    prinz1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.03.2007
    Beiträge
    149
    Danke
    102
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    hallo

    ein op 170

  4. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Kai Beitrag anzeigen
    Was für ein OP hast Du?
    das ist doch eigentlich wurscht, wichtig ist eigentlich nur zu wissen, wie man die bestehende kommunikation um die beiden werte erweitern kann, also mal in nem Kommunikations-DB nach reserven suchen. da dann den soll-wert zur PLC und den ist-wert zum Panel einfügen ...

    skalierung und ausgabe auf PAW stellt dann eigentlich kein problem mehr da, einlesen und skalieren auch nicht ... als format für die werte würd ich INT nehmen, das rechnet sich ganz gut...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    prinz1978 (27.03.2008)

  6. #5
    prinz1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.03.2007
    Beiträge
    149
    Danke
    102
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    mal was anderes ich würde gerne mein programm hochladen aber wie bekomme ich die fc als pdf ???

  7. #6
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von prinz1978 Beitrag anzeigen
    mal was anderes ich würde gerne mein programm hochladen aber wie bekomme ich die fc als pdf ???
    freepdf
    pdf-creator

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    prinz1978 (27.03.2008)

  9. #7
    prinz1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.03.2007
    Beiträge
    149
    Danke
    102
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    hallo
    was haltet ih von dem code ?? für verbesserungs vorschläge bin ich sehr dankbar .



    [L DB200.DBW 0 // eingabe von op
    L 1199
    >I
    = M 200.0

    L DB200.DBW 0
    L 1199
    <=I
    = M 200.1

    U M 200.0
    SPBN adr1
    L 300
    T DB200.DBW 0
    adr1: NOP 0

    U M 200.1
    SPBN adr2
    L DB200.DBW 0
    T DB200.DBW 0
    adr2: NOP 0

    L DB200.DBW 0
    ITD
    DTR
    L 1.199000e+003
    /R
    L 2.764800e+004
    *R
    RND
    T paw 290 // für den Fu

    L 1.199000e+003
    L 2.764800e+004
    /R
    L PEW 288 // von fu
    ITD
    DTR
    *R
    T DB200.DBW 4 // zu anzeige op]


    mfg
    Geändert von prinz1978 (27.03.2008 um 18:49 Uhr)

  10. #8
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    zum dritten mal heut:

    nutze doch bitte die [code ] und [/code ] tags (jeweils ohne space)

    ansonsten ist der code in ordnung, wenn er funktioniert und noch symbole und kommentare eingepflegt werden
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  11. #9
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    zum dritten mal heut:

    nutze doch bitte die [code ] und [/code ] tags (jeweils ohne space)


    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    ansonsten ist der code in ordnung, wenn er funktioniert und noch symbole und kommentare eingepflegt werden
    Herr vierlagig, schon müde vom langem Arbeitstag. Ich sehe da noch eine Menge Verbesserungspotential, ganz abgesehen von den Kommentaren und Symbolen

  12. #10
    prinz1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.03.2007
    Beiträge
    149
    Danke
    102
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Reden


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    na dann mal los je mehr desto besser

Ähnliche Themen

  1. max. Drehzahl Asynmchronmotor
    Von Jörg_24 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 19:18
  2. S7 <-> Dynavert T05, Drehzahl
    Von testuser im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 14:47
  3. Drehzahl errechnen
    Von MSB im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 08:56
  4. Berechnung der Drehzahl bei FU
    Von Stift1802 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 20:07
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.08.2004, 15:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •