Anlagen-AUS programmieren

Also je nach Maschine machen auch zwei verschiedene Stoptaster Sinn, einer der sofort die Kiste anhält und einer, bei dem die Maschine ihren Takt zu Ende macht und dann anhält. Letzteres erleichtert oftmals das Wiederanfahren, bei der ersten Stopvariante muß teilweise die Maschine leergräumt werden.

Da es ja ein Taster ist und nur kurzzeitig eine "High-Signal" ansteht,

also da verwendet man im Allgemeinen Öffnerkontakte :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich darf dann mal *vde* .

En60204-1 Tabelle 2

Schwarz Bedeutung: Keine Spezielle Bedeutung
Für allgemeine Einleitung von Funktionen, ausser Not-Halt.

Rot Bedeutung : Notfall
Bei einer gefahrbringenden Situation

Aber ich gebe Dir recht, war früher so, und wird heute noch oft so gemacht.

Also mir war da bis vor 2 Jahren noch 0 und roter Hintergrund is AUS. NOTAUS hat immernoch rot-gelb... Und bei den Signalen war ROT Notfall.
Ist die 0113 in den letzten Jahren da wieder geändert worden?
Anlage Aus ist bei mir wie schon gesagt der letzte Prozess/Schrittkette wird noch abgearbeitet, dann Stop. NOT-AUS/NOTS-top Anlage hält je nach Möglichkeit direkt, oder nach letztem gefahrbringendem Schritt.
Ist dann aber wiedermal Gefahrenanalyse abähingig.
 
Zurück
Oben