Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15

Thema: Flankenauswertung in AWL

  1. #1
    Registriert seit
    04.10.2008
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    13
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Beitrag


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ich habe ein RS-FlipFlop zur Ansteuerung eines Hydraulikzylinders eingesetzt jedoch liegt das "Setzen" Signal so lange an, bis der Zylinder wieder fast in Ausgangslage ist. Ich bräuchte also nur eine Flankenauswertung. Nur mit FP E124.5 geht es nicht und in den Unterlagen steht, dass das nur mit einem Merker geht. Wer kann mir da einen Tip geben?
    Danke und Gruß
    Zitieren Zitieren Flankenauswertung in AWL  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Code:
     
    U E 124.5
    FP M 0.0
    = M 0.1

    "F1" ist dein Freund


    MfG

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:

    NW-Trader (04.10.2008)

  4. #3
    Registriert seit
    29.01.2008
    Ort
    ´s Stauferstädtle
    Beiträge
    314
    Danke
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    aber den haste schon gelesen:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=22508
    oder?

    ansonsten: mal die Hilfe zu FP studieren ... (auf den AWL-Befehl gehen und F1 drücken)

    EDIT: gleichzeitig mit Sockenralf - LG!

    äh ...
    Code:
    FP M 0.1
    = M 0.1
    geht das in der Praxis?

    DOPPELEDIT: das hat er aber noch schneller geändert als ich!!!!
    Geändert von kermit (04.10.2008 um 22:21 Uhr)
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu kermit für den nützlichen Beitrag:

    NW-Trader (04.10.2008)

  6. #4
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo Kermit,

    kannst du denn nicht lesen?


    Aber du hast wahrscheinlich schneller "zitiert", als ich "editiert"




    MfG

  7. #5
    Registriert seit
    29.01.2008
    Ort
    ´s Stauferstädtle
    Beiträge
    314
    Danke
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    ...
    Aber du hast wahrscheinlich schneller "zitiert", als ich "editiert"
    ...
    genau das ist passiert
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu kermit für den nützlichen Beitrag:

    NW-Trader (04.10.2008)

  9. #6
    NW-Trader ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.10.2008
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    13
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Daumen hoch

    die Hilfe, die ich außer euch habe ist dürftig ...
    als Software nutze ich WinSPS S7 V4.22 bzw. SPS-Visu S5/S7 V4.6
    und ein Schulungshandbuch von Siemens ST7-Serv1 ...
    in dem Einen steht nichts zur Syntax und in dem anderen nicht viel.
    Wenn ihr mir eine gute Hilfeseite empfehlen könnt, so her damit.
    Danke jedenfalls für die schnelle Antwort !!
    Zitieren Zitieren Danke aber ...  

  10. #7
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    mal nach schulungsunterlagen siemens suchen, hier im forum oder bei google oder bei http://support.automation.siemens.com
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:

    NW-Trader (04.10.2008)

  12. #8
    Registriert seit
    29.01.2008
    Ort
    ´s Stauferstädtle
    Beiträge
    314
    Danke
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    ist denn WinSPS so dürftig? (na ja, ich benutz das Siemens Original - da bleiben bei F1 kaum Fragen offen)

    Doof ist jetzt, dass auf dieser Maschine S7 nicht drauf ist - sonst wär das jetzt ganz leicht für mich, Dir die Hilfe rüber zu schieben

    also mal im Kurzdurchlauf: der FP-Befehl benötigt eine Hilfsspeicherzelle (siehe auch o.g. Link). Um eben den letzten Zustand zu merken. Probier mal bisschen rum - oder wart mal auf jemand, der mit WinSPS kann ...

    EDIT: und was mich fasziniert: acht Hits auf diesem Thread und sieben Antworten!
    Geändert von kermit (04.10.2008 um 22:47 Uhr)
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!

  13. #9
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von kermit Beitrag anzeigen
    EDIT: und was mich fasziniert: acht Hits auf diesem Thread und sieben Antworten!
    die hit-zählung bzw. die aktualisierung der daten ist nicht so schnell, hab ich zumindest schon öfter das gefühl gehabt...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  14. #10
    Registriert seit
    28.08.2006
    Ort
    Nordbayern, Mittelfranken
    Beiträge
    165
    Danke
    46
    Erhielt 63 Danke für 49 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi NW-Trader,

    wenn Du den FP nicht findest, das geht immer:

    bei steigender Flanke:
    U E 124.5
    UN M 10.1
    = A 124.5
    U E 124.5
    = M 10.1

    bei fallender Flanke:
    UN E 124.5
    UN M 10.1
    = A 124.5
    UN E 124.5
    = M 10.1

    Gruß FA
    Zitieren Zitieren Flanke  

Ähnliche Themen

  1. Sprungfunktionen und Flankenauswertung
    Von thomasgull im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 15:26
  2. Flankenauswertung in Step7
    Von PN/DP im Forum FAQ
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 19:12
  3. Flankenauswertung wortweise
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 12:40
  4. Flankenauswertung mit Graph
    Von Mujo im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 18:57
  5. PNOZmulti - Flankenauswertung
    Von Onkel Dagobert im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 21:54

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •