Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: PCS7 SCL Befehl

  1. #1
    Registriert seit
    31.10.2008
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Ich will einen Baustein in SCL schreiben und suche einen Befehl, damit die Variablen nach dem übersetzen des OS in WinCC erzeugt werden.

    mfg
    Zitieren Zitieren PCS7 SCL Befehl  

  2. #2
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    USA
    Beiträge
    815
    Danke
    3
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Praktikant08 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    Ich will einen Baustein in SCL schreiben und suche einen Befehl, damit die Variablen nach dem übersetzen des OS in WinCC erzeugt werden.

    mfg
    ich verstehe nicht was Du meinst...
    wenn du einen Quellcode in SCL schreibst kriegst du es als Baustein
    im ordner "Bausteine" als AWL Code
    Wenn du es in die technologische Hierarchie einfügst und deine OS
    mappst kriegst Du alle Variable/ Tags in der OS
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook

  3. #3
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Wir müssen zuerst unterscheiden ob es um

    PCS7 oder STEP7 + WinCC geht.


    Bei STEP7 + WinCC muß man mehr "zu Fuss" gemacht werden.


    Wenn man DBs z.B. erstellt OHNE Quelle erstellt, muß an jede Variabel,
    die man im WinCC haben möchte der Parameter S7_m_c = true
    angetragen werden.

    @johnij
    Es wäre schlimm, wenn jede popelige Variable automatisch im WinCC
    importiert würde. Da würden die Anzahl der RT-Variablen unnötig
    erhöht und die RT-Lizenz nicht mehr reichen.

    @Praktikant08

    Suche mal in der KOP/FUP/AWL oder SCL-Hilfe nach

    S7_m_c

    Da findest du viele Hinweise. Achte aber immer Auf die Unterscheidung
    PCS7 oder STEP7+WinCC.


    Gruß

  4. #4
    Praktikant08 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.10.2008
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Es geht um PCS7,

    danke der Befehl S7_m_c war es.

    Danke für die Hilfe

    mfg

Ähnliche Themen

  1. S7 Befehl ABS
    Von Panzerknacker im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.08.2009, 10:49
  2. Befehl an PC Senden
    Von SaschaP im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 16:37
  3. FB Befehl in S5
    Von Mazemukel im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 09:13
  4. Befehl TAK und BLD
    Von TedescoA im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 12:35
  5. S5-Befehl: 'KZW'
    Von churchill im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.10.2003, 22:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •