Hallo
S7-315-2DP / TP177A Flex2007/ Ethernet-CP / WinCC5.1 PC /
Kälteanlage für Kühlwasser mit geschlossenem Kreislauf
Im Pufferspeicher soll ein Temperaturbereich gehalten werden.
Bereich Variabel 5-20°C +/- 2°C
Aufbau: 3 Kälteanlagen mit jeweils 2 Verdichtern zum Kühlen
Anlage 1 und 2 sind identisch mit jeweils 2x90kW Kälteleistung , Anlage 3 hat 2x120kW Leistung
es hat sich herausgestellt das es am günstigen ist jeweils beide Verdichter pro Anlage gleichzeitig zu betreiben und zwar mit 30s zeitverzögerter Zuschaltung des 2ten Verdichters
Pufferspeicher 4xPT100 (Oben ObenMitte UntenMitte Unten)
PT100 im Vorlauf zum Werk und im Rücklauf von Werk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
so nun will ich die 3 Anlagen so schalten das je nach Kühlbedarf 1 , 2 oder 3 Anlagen laufen.
Problem ist die sehr stark schwankende Abnahme des Kaltwassers und der Sommer/Winder Unterschied.
wie könnte man sowas lösen???????????????
derzeit :
Pufferspeicher zu warm > Anlage 3 Ein > Verdichter 1 > 30s Verdichter 2
2 Min immer noch zu warm > Anlage 2 Ein > Verdichter 1 > 30s Verdichter 2
2 Min immer noch zu warm > Anlage 1 Ein > Verdichter 1 > 30s Verdichter 2
Problematik an dem ganzen sind die Schaltschwellen... da sich beim zuschalten und abschalten immer Temperatursprünge ergeben so das es manchmal zum "Anforderungs-flackern" kommt
ehemaliger Programmierer der Anlage > Hawai oder in ner Kiste *ROFL*
S7-315-2DP / TP177A Flex2007/ Ethernet-CP / WinCC5.1 PC /
Kälteanlage für Kühlwasser mit geschlossenem Kreislauf
Im Pufferspeicher soll ein Temperaturbereich gehalten werden.
Bereich Variabel 5-20°C +/- 2°C
Aufbau: 3 Kälteanlagen mit jeweils 2 Verdichtern zum Kühlen
Anlage 1 und 2 sind identisch mit jeweils 2x90kW Kälteleistung , Anlage 3 hat 2x120kW Leistung
es hat sich herausgestellt das es am günstigen ist jeweils beide Verdichter pro Anlage gleichzeitig zu betreiben und zwar mit 30s zeitverzögerter Zuschaltung des 2ten Verdichters
Pufferspeicher 4xPT100 (Oben ObenMitte UntenMitte Unten)
PT100 im Vorlauf zum Werk und im Rücklauf von Werk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
so nun will ich die 3 Anlagen so schalten das je nach Kühlbedarf 1 , 2 oder 3 Anlagen laufen.
Problem ist die sehr stark schwankende Abnahme des Kaltwassers und der Sommer/Winder Unterschied.
wie könnte man sowas lösen???????????????
derzeit :
Pufferspeicher zu warm > Anlage 3 Ein > Verdichter 1 > 30s Verdichter 2
2 Min immer noch zu warm > Anlage 2 Ein > Verdichter 1 > 30s Verdichter 2
2 Min immer noch zu warm > Anlage 1 Ein > Verdichter 1 > 30s Verdichter 2
Problematik an dem ganzen sind die Schaltschwellen... da sich beim zuschalten und abschalten immer Temperatursprünge ergeben so das es manchmal zum "Anforderungs-flackern" kommt
ehemaliger Programmierer der Anlage > Hawai oder in ner Kiste *ROFL*