    Quote Originally Posted by michaelg View Post
    @Kai
    arbeitest du mir WinSPS von MHJ???
    Ich arbeite mit SIMATIC STEP 7.

    Quote Originally Posted by michaelg View Post
    Jetzt muß ich mich nur noch durch die Kennbuchstaben der Betribsmittel "durchwühlen".
    Hab mir das Moeller Schaltungsbuch heruntergeladen und finde da die alte und die neue Norm.
    Wie Handhabt ihr das in der Praxis???
    Die aktuellen Referenzkennzeichen (früher Betriebsmittelkennzeichen) stehen in der DIN EN 61346-2. Die Norm 61346-2 ersetzt die Norm DIN 40719-2 und ist seit dem 1. Juni 2001 gültig. Am 1. Juni 2003 endete die 3 -jährige Übergangsfrist.
    Wikipedia: Betriebsmittel (Elektrotechnik)

    Seit dem 1.06.2003 ist nur noch die neue Norm anzuwenden.

    Quote Originally Posted by michaelg View Post
    welche Bezeichnung bekommt ein Näherungsschalter B oder S???
    Ein Näherungsschalter hat als Referenzkennzeichen ein B.

    Gruß Kai

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:

    michaelg (02.02.2009)

  3. #12
    michaelg is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    13.12.2005
    Posts
    19
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Ja besten Dank, genau das hab ich gesucht.
    Denke damit ist mir sehr geholfen werden.
    Dank allen die so rege geantwortet haben.

    mfg
    Michael

  4. #13
    Join Date
    13.05.2008
    Posts
    318
    Danke
    43
    Erhielt 23 Danke für 15 Beiträge

    Default

    *gelöscht*
    Last edited by Beren; 04.07.2011 at 17:58.

  5. #14
    Join Date
    10.12.2008
    Location
    lower-autriche
    Posts
    183
    Danke
    14
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Default

    also ich halte es da anders:

    zb. doEXmainCon wäre der Ausgang zum Hauptschütz des Extruders

    so ist der Quellcode mMn sehr gut zu lesen mit sprechenden BMK´s. aber wie schon meine Vorposter geschildert haben gibt es da verschiedene Ansichten.
    Der Fehler sitzt meistens vor dem Gerät.

  6. #15
    Join Date
    01.03.2009
    Posts
    17
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Entschuldige für die Zwischenfrage, aber "doEXmainCon" wofür steht das "do"?
    Last edited by Locke; 01.03.2009 at 16:54.

  7. #16
    Join Date
    19.01.2007
    Location
    Ruhrpott-West
    Posts
    383
    Danke
    97
    Erhielt 100 Danke für 74 Beiträge

    Default

    Ich antworte mal für knorpe:
    do = digital output (Bez. im angelsächsichen Sprachraum für die digtialen Ausgänge)
    Man stellt di, do ,ai, ao usw. gerne an den Anfang von Symbolen um Verwechselungen zu vermeiden, wenn man keine BMKs darin verwendet.
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu maweri für den nützlichen Beitrag:

    Locke (01.03.2009)

  9. #17
    Join Date
    01.03.2009
    Posts
    17
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Stimmt, das macht natürlich sinn Danke!

  10. #18
    Join Date
    10.12.2008
    Location
    lower-autriche
    Posts
    183
    Danke
    14
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by maweri View Post
    Ich antworte mal für knorpe:
    do = digital output (Bez. im angelsächsichen Sprachraum für die digtialen Ausgänge)
    Man stellt di, do ,ai, ao usw. gerne an den Anfang von Symbolen um Verwechselungen zu vermeiden, wenn man keine BMKs darin verwendet.
    besser hätt ich es auch nicht formulieren können
    Der Fehler sitzt meistens vor dem Gerät.

Similar Threads

  1. Symboltabelle
    By enter in forum Simatic
    Replies: 12
    Last Post: 06.10.2010, 18:55
  2. Symboltabelle
    By SPS_NEU in forum Simatic
    Replies: 20
    Last Post: 07.05.2009, 15:15
  3. Symboltabelle
    By Felse in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 09.02.2009, 15:15
  4. Symboltabelle
    By wogle in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 18.08.2008, 12:41
  5. Symboltabelle ersetzen?
    By ottopaul in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 16.11.2007, 13:09

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •